[求助] 一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,做不做火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-8 12:13:15 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-12-8 12:01
hbsjzsjy可否告知是哪位专家说的?
不知道,看了一篇短文而已。

{:1_409:}
     
发表于 2016-12-8 12:19:11 | 显示全部楼层
可不可以这样理解,在有FAS的建筑物内的电动排烟窗就是自动排烟窗。未设置FAS的建筑物内的电动排烟窗不是规范(或标准)中的自动排烟窗,未设FAS的建筑物有电动排烟窗时依据建规条文说明无解。
     
发表于 2016-12-8 14:31:15 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-12-8 12:19
可不可以这样理解,在有FAS的建筑物内的电动排烟窗就是自动排烟窗。未设置FAS的建筑物内的电动排烟窗不是规 ...

一言难尽!
     
发表于 2016-12-8 14:52:40 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-12-8 12:19
可不可以这样理解,在有FAS的建筑物内的电动排烟窗就是自动排烟窗。未设置FAS的建筑物内的电动排烟窗不是规 ...

1)在有FAS的建筑物内的电动排烟窗就是自动排烟窗——
如果建筑物内局部设置FAS(此局部与电动排烟窗无涉),但在自然排烟设施处,按规范却可不设FAS,此“在有FAS的建筑物内的电动排烟窗就是自动排烟窗”未必成立。

2)未设置FAS的建筑物内的电动排烟窗不是规范(或标准)中的自动排烟窗——
可以这么认识。
但是,有些特殊情况是反向要求,即:原本建筑物可不设FAS,但因为此处有自动排烟窗(比如排烟窗开窗面积不足达不到手动排烟窗的要求,只能做自动排烟窗)要求,就需要在其对应的“部位或场所”设置FAS了。

3)未设FAS的建筑物有电动排烟窗时依据建规条文说明无解——
见“2)”所述。
发表于 2017-1-1 20:18:22 | 显示全部楼层
自带探测器即可
     
发表于 2017-1-2 10:32:40 | 显示全部楼层
真要疯了,怎么点事就是弄不明白。
     
发表于 2017-1-2 13:23:42 | 显示全部楼层
一个防火门,不值几百大洋,但是,因这一门,背后的投资,需十数万红票子。
一个排烟窗,不值几百大洋,但是,因这一窗,背后的投资,需十数万红票子。
1、报警系统。
2、消防控制室。
3、独立的门窗监控系统。
4、双电源系统。
5、值班员资费。

算一算,百十万也止不了。老诚说得对。