1)在有FAS的建筑物内的电动排烟窗就是自动排烟窗——
如果建筑物内局部设置FAS(此局部与电动排烟窗无涉),但在自然排烟设施处,按规范却可不设FAS,此“在有FAS的建筑物内的电动排烟窗就是自动排烟窗”未必成立。
2)未设置FAS的建筑物内的电动排烟窗不是规范(或标准)中的自动排烟窗——
可以这么认识。
但是,有些特殊情况是反向要求,即:原本建筑物可不设FAS,但因为此处有自动排烟窗(比如排烟窗开窗面积不足达不到手动排烟窗的要求,只能做自动排烟窗)要求,就需要在其对应的“部位或场所”设置FAS了。
3)未设FAS的建筑物有电动排烟窗时依据建规条文说明无解——
见“2)”所述。
|
|