治学以诚 发表于 2017-2-14 19:25 你开什么玩笑。 KKSS单位是焦耳。表示电缆最大吸收热量的能力。可以用IIt表示。 IIt单位是焦耳。对于电缆 ...
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2017-2-20 19:47 话不是这样讲的。 学术是有极为崇高的道德标准的。 哪个行业敢象建筑电气 这样敢胡乱写文章?
治学以诚 发表于 2017-2-20 19:39 2016.12|王厚余:电压偏差和电压调整 1、对电动机电压额定电压范围的认知错误。 2、对过电压保护电器的动 ...
治学以诚 发表于 2017-2-7 14:23 GB12325—2008
治学以诚 发表于 2017-2-21 15:51 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33380-1-1.html 电动机电压偏差规范是错误的。
治学以诚 发表于 2017-2-21 15:28 如果你认为我点评错了,可以指教我。 杂志社也可以指教我, 文章作者也可以指教我,