5.2.15 TT系统配电线路间接接触防护电器的动作特性,应符合下式的要求:
RAIa≤50V (5.2.15)
式中:RA——外露可导电部分的接地电阻和保护导体电阻之和(Ω)。
回老诚:
如果,老诚认为室外环境下路灯的保护电器动作电压取AC50V是适用人身安全保护的,可用此计算公式。
接地电阻=30欧。 式5.2.15计算,I不大于1.5A。本设计满足规范。本施工满足设计要求。
治学以诚 发表于 2014-3-6 09:11
金属性故障?非金属性故障?
不是在讨论中性线故障的分流导致保护电器拒动吗?
注意是保护电器拒动而不是保护电器故障。
如果,老诚认为室外环境下路灯的保护电器动作电压取AC25V是适用人身安全保护的,采用此计算公式,无局部等电位联结措施如何确保人身安全?
当电气装置或电气装置某一部分发生接地故障后间接接触的保护电器不能满足自动切断电源的要求时,尚应在局部范围内……可导电部分再做一次局部等电位联结……
老诚不提等电位联结要求,却说“文章从这一地方起,就误入歧途”,是不是自己有误呢?
用RAIa≤50V设计,不管AC25~AC50V区间的故障电压,如何确保人身安全呢?
如果,老诚考虑室外环境下路灯周围积水成河类比游泳池,则室外道路照明采用TT还是TN-S解决人身防电击问题是否均无解?
RAIa≤25V 的引用:
1、按日本川濑太郎《接地技术与接地系统》一书,取动作电压AC25V。
2、按路灯没有实施局部等电位联结考虑。 |
|