发表于 2014-5-24 23:07:09
|
显示全部楼层
回复 626# han2003
还真不知道有32个点的这个规定。
以前厂家给出的总线短路隔离器是带40~50点;
后来改为宜为40点;
上周还问了厂家,实际工程带40点,调试、运行有无问题,答复是:没任何问题。
看来厂家也不知道 、也没遵守 GB4717-2005的5.2.4.10条和GB16806-2006的4.2.3.7条。
问题是:
32个点,出处是?
规范如此规定,其科学依据是?
比如:
以前厂家一个总线回路最多127点,现在不也可以200点了吗?
规范若规定按防火分区设置总线短路隔离器,是不是更合理些?
PS
如果供应商认为自身产品最多能带多少,按供应商技术样本做就可以了。
若如此,理解起来是不是也方便些? |
|