<P><FONT face=宋体>没想到这个帖子垒这么高!</FONT><FONT face=宋体>从规范上讲:两种不同接地形式之间的电源切换、正常供电与备用发电机之间的电源切换、ATS下接负荷三相严重不平衡及谐波容量较高的两路三相四线配电线之间切换、进线电源侧带剩余电流保护的两路电源间的切换应采用四极型ATS。(没提是否总等电位联结)。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>1、关于杂散电流的问题,只是强调接地要严格按照低压接地形式去做,即可避免王老说的产生杂散电流的可能。 <o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>2、关于4级ATS:主要是为了安全(总等电位联结保证了这一点,所以措施在该情况下允许用3极),保护N线,和不同电源出现接地故障时电压沿N线传导,扩大了故障危害范围。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>3、关于断N的危害:N线意外断开的危害是选3极ATS的主要观点(是否必须选四极也是其中的两个观点)。对于这点王老好像写了很多文章,还以实验为例说了四极开关N极会产生接触不良。这个要问运行维护人员了。也可由他们定期检测N极的使用情况来解决接触不良的情况,当然这会增加使用成本和潜在断N的可能。但设计不是万能的,它不可能把所有问题都解决。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>个人赞同措施的做法,但我觉得四极开关断N的可能没有想象中那么大。</FONT></P> |
|