就算有消控室,对于双头灯,不更改内部接线,也无法使其点亮。
双头灯的工作电源完全就是蓄电池。
应急照明灯具可分为日常与事故兼用应急灯和专用应急灯两种。而双头灯就是属于专用应急灯,
对于专用应急灯的控制,消防上是允许普通电源回路给自带蓄电池充电,而火灾时,切断非消防电源,自动点亮双头灯。
公安部的几本规范中,就没有要求不允许采用双头灯。既然消防允许双头灯,而且双头灯也通过消防认证,那么唯一的问题,就是大家对规范的理解有问题了。
消防应急照明的作用主要是用于火灾是的人员疏散。规范条文说明中就明确表示,应急应急备用电源无论采用何种方式,均应在主电源断电后能立即自动投入,并保持持续供电30MIN,
由此可见,双头灯,普通回路接线,完全可行,而不是像某些人所说的违反规范。 |
|