官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
llleee888 发表于 2023-12-1 11:53 dqaq大师说得对的。长延时脱口器整定值不等于脱扣器额定值。 同样是这份图纸,抽屉单元选型NSX塑壳系列 ...
使用道具 举报
L446231510 发表于 2023-12-1 09:35 作为设计人员,我们能作为设计依据的就是规范、图集和设计手册,目前规范上面对变压器整定值这一块没有明 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-12-3 20:58 今天因另一个问题查文献,看到一本西门子的设计指南书籍,两位西门子配电和能源集成系统顶级专家写 ...
hastings 发表于 2023-12-4 10:10 我也杠精一波~ 你引用的同一本书的121页插图B7.16,变压器2500kVA,额定电流3608A,图中长延 ...
dqaq 发表于 2023-12-4 10:37 再举个例子,说明允许变压器过负荷30%短时间运行(比如45min),就将长延时动作值整定到1.3倍变压器 ...
L446231510 发表于 2023-12-4 11:59 D总这就是偷换概念了,变压器的过负荷运行和线缆载流量的1.45倍是两个不同概念,怎么能放一起类比,前者 ...
dqaq 发表于 2023-12-4 12:28 没看懂。变压器和线缆过负荷,都是温升导致后果。为了避免后果,都有允许温升和时间限制。允许过载率与时 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页