回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-9 23:28:54</I>)的发言<BR>唉,心虚什么。我给大家找些依据。 <BR>
<P>中华人民共和国国家标准</P>
<P>《智能建筑设计标准》 GB/T 50314—2000 </P>
<P>主编部门:中华人民共和国建设部</P>
<P>批准部门:中华人民共和国建设部</P>
<P>施行日期:2000 年10 月1 日</P>
<P>6 火灾自动报警系统 </P>
<P>6.0.1 智能建筑火灾自动报警系统的设置,应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑设计防火规范》GBJ 16 等的有关规定执行。</P>
<P>6.0.2 智能建筑火灾自动报警系统及消防联动系统的设计,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定执行。</P>
<P>不过,这不规范在 2007-7-01 失效了,也就是说,在此之前的不做,都可以找到一定的规范文字支持。</P>
<P>我的看法:</P>
<P>1、做比不做好,至少你没有责任,因此严格执行规范的主张是好的,安全第一。</P>
<P>2、甭帮别人省钱,要替自己做打算的。打擦边球要水平和技巧,更要运气。</P>
<P>与大家共勉。</P></DIV>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char">GB/T50314-2006 《智能建筑设计标准》 依然有这样的规定 <BR></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt">3.6.3火灾自动报警系统应符合下列要求: <o:p></o:p></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt">1建筑物内的主要场所宜选择智能型火灾探测器;在单一型 火灾探测器不能有效探测火灾的场所,可采用复合型火灾探测器;在一些特殊部位及高大空间场所宜选用具有预警功能的线型光纤感温探测器或空气采样烟雾探测器等。 <o:p></o:p></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt">2对于重要的建筑物,火灾自动报警系统的主机宜设有热备 份,当系统的主用主机出现故障时,备份主机能及时投入运行,以提高系统的安全性、可靠性。 <o:p></o:p></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt">3应配置带有汉化操作的界面,操作软件的配置应简单易操 作。 <o:p></o:p></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt">4应预留与建筑设备管理系统的数据通信接口,接口界面的 各项技术指标均应符合相关要求。 <o:p></o:p></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt">5宜与安全技术防范系统实现互联,可实现安全技术防范系 统作为火灾自动报警系统有效的辅助手段。 <o:p></o:p></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21pt">6消防监控中心机房宜单独设置,当与建筑设备管理系统和 安全技术防范系统等合用控制室时,应符合本标准第 3.7.3条的 规定。 <o:p></o:p></P>
<P class=0 style="LAYOUT-GRID-MODE: char">7应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045和《建筑设计防火 规范》 GB 50016等的有关规定。 </P><!--EndFragment--><BR> |
|