首先,备用照明和火灾应急照明是两个概念。属于一级负荷的备用照明接入柴油发电机即可,火灾应急照明应该接入蓄电池,国内可能使用EPS。但是蓄电池也是接入发电机的。可以看出,火灾应急照明的重要程度。
在延续时间上也不同,一级负荷要求在平时不断电,长时间工作。火灾应急照明固然重要,但是延续时间没那么长,高层建筑30分钟,多层建筑20分钟,满足疏散要去即可。这是中国规定,但是国外要求火灾应急照明延续3小时。
在电源转换时间上也不同,一级负荷采用发电机供电,显然允许15秒的延误。蓄电池的切换时间就相当短。 |
|