因要出差 有关疏散指示的问题没有仔细看 暂不讨论了
重点看了下21、22楼 那个问题我跟asi讨论都过去半年了吧 看到这个帖子又翻出那个复习了下 回头再想想 其实又要节能又要消防安全 对于楼道里几个灯来说 我真没觉得是一个什么难事 可是若要全部满足我们现行的规范条文 实在是让人绞尽脑汁 而结果往往还很无奈 楼道里几个灯的问题也可以弄这么复杂实在是让我感慨我们某些规范或某些条文的“威力”之大.
牢骚发完 言归正传 既然上海有文件 那么做也没什么吧 可如果非要把应急灯具用节能自熄开关 没有正式文件表明 声光控就算是自动点亮 上海之外的很多地方此做法没有了依据 那就违反了GB50368-2005 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。强条啊 很无奈
要节能要消防安全要满足规范 灯具分开就行了 平时灯具节能自熄控 加上蓄电池双头灯做应急照明就行了 |
|