同时按照GBl094规定,我国变压器容量采用国际标准的R10系列,即按R10=101/10=1.26的倍数递增,常见的容量有100、125、160、200、250、315、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500kVA等(一般来讲高层建筑中超过1250kVA的变压器很少采用)。如果负荷计算相差20%,则变压器的容量就会相差一档。变压器的选型还会给变配房的配套专业如土建、通风等专业设计造成不同影响。如不同容量的变压器,其低压出线开关也不一样,不同容量的变压器,其外形尺寸、散热量也不同这些也影响着土建和通风专业的设计,一连串的设计下来,自然而然变压器容量差别很大。 |
|