发表于 2011-1-24 13:17:45
|
显示全部楼层
对不起,67楼的作废!
怕被误导,对有关数据出处、计算过程作如下回答:
顶楼的数据,目现市场上欠压保护电器动作电压(77V)是按(35%~70%Un),Un=220V算得。(35%~70%Un)来源有二,一是国家电器标准,本人没有标准原版,是从本论坛114页引得的,秋石发的帖,帖名为:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解;二是手头4家断路器(中外都有),数据都是一样的,估计生产厂按同一标准生产。本人在顶楼没有说清,2楼老师补了一下,但具体电压值与本人不同。想可能各人对标准理解不同而引起,本人理解是外电压降到上述百分比的电压值,如最低电压按220VX35%=77V。2楼老师理解是降了上述百分比的电压值,如最低电压按降了70%,剩下30%,得出220VX30%=66V。事实上,数据越低对本人的论点越有利,怕被钻空子,宁用数字大的。当然对2楼老师提问,就用他的理解来回答了。
31楼的数据,提到的有二个。一个是电机输出转矩与外施电压平方成正比,来源是大学教科书《电机学》下册。二、数据40%是(35%~70%Un)中的数值。16%是计算出来的,过程如下:40%化为小数,即0.4,0.4的平方为0.16,最化为百分数,即16%。这是初中代数题,楼上不会不懂吧!
入门者对自己提出的数据有自信。提出查查......,是入门者本着实事求是的态度,不清楚不乱下结论。不会像有的人装一付权威样子,入门者在31楼提出电机原理,说:只是听说,如听你在这里说的一般,不过我是咨询厂家的结果。。。。,在电机电器界这么重要理论变成道听途说的小道消息,被否定了,误导别人;讨论这么久了,连入门者提出的是问题还不知道,再说一边;入门者在51楼提的问题。实际上你很清楚得很,看看你在33楼发言:知道有符合《民规》的欠压保护器了,请不要保密,说出来———— 让你失望了。。。。
真懒得与你说了,简直在浪费时间。 |
|