第二种情况(比较麻烦):一层不设置防火卷帘(若同时通地下室,一层定设置防火卷帘),自二层及以上各层,自动扶梯周围一圈每层设置防火卷帘。
这种设计不是太好,但还不能说建筑设计违规:此时自动扶梯区域全部从属于一层的防火分区。
按道理分析:二层及以上各层发生火灾,落下着火层自动扶梯周围一圈的防火卷帘,与着火层相关的自动扶梯由FAS联动“切非”,无任何事故隐患。
麻烦在于:一层着火,二层及以上各层自动扶梯周围一圈的防火卷帘包围住的空间,属于一层防火分区,这些防火卷帘可能会全部落下,将一层防火分区与其他层面完全分隔开。 |
|