1. 为何中性线隔离的IT系统,仍然要在中性线上安装隔离电器?
2.绝缘监测电器(IMD)的绝缘电阻的典型动作值范围是多少?
以下是IECTC64给出的简单答复
1- Disconnection of the neutral is required for isolation of IT systems
分断中性线是隔离IT系统的要求。
简析:引出中性线的IT系统,单相接地故障时,中性线电位升高至相电压,电击风险比较大。所以选用断开中性线的隔离开关。
2.- No two systems are the same therefore each system needs to be set to its own parameters. With the installation fully energized and operational and the IMD set to max. reduce the settings step by step until the IMD operates. Then increase the IMD setting by one step. This will give the optimum setting of the system
没有两个电气系统是相同的,因此每一个系统都有自己的整定参数。把装置全部通电运行,把IMD整定到最大后,一个步长一步长地减少整定值,直至IMD动作。然后再增加一个步长的整定值,这就是对IT系统IMD的最优化整定.