DGJ 08-88-2006《建筑防排烟技术规程》
4.4 机械排烟方式的要求
4.4.6 当火灾确认后,同一排烟系统中着火防烟分区的排烟口或自动排烟阀应呈开启状态,其他防烟分区的的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
4.4.7 排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应符合下列条件:
1 系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求。
2 当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。 |