专为国内规范制造。。。
sccat 发表于 2011-9-9 23:07
不错的产品,可以避免太多的争议。
但实际上,观点1和观点5的做法,似乎无本质上的不同。
对于重要负荷尤其是消防风机、消防水泵等电气设备,自变电所或总配电室的配出开关——
观点1:消防动力配电回路,自始至终单磁脱扣断路器(仅末端电机过负载由热继电器发出过负载报警信号即可);
观点5:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),配电干线选动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(CM3已具备此保护功能),发出过负载报警信号;终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负载报警信号。
消防风机、消防水泵等电气设备:
(1)末端电机不发生过载,配电干线就不会过载;
(2)末端电机过负载时由热继电器发出过负载报警信号(值班人员已经知道了),坚持工作若没有问题,则配电干线缆线的过载运行能力必不会小于末端的电机配电回路,坚持工作更没有问题,配电干线报警的意义似乎不大。 |
|