楼主: rainmen_73

审图意见,关于消防配电开关过负荷保护设置问题

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-9-9 22:04:04 | 显示全部楼层
常熟开关CM3
http://wenku.baidu.com/view/75ada6350b4c2e3f572763b0.html
P6的“优秀特色”——独特的“过载报警不脱扣”。。。。。。保障供电连续性。
     
发表于 2011-9-9 23:07:04 | 显示全部楼层
常熟开关CM3
http://wenku.baidu.com/view/75ada6350b4c2e3f572763b0.html
P6的“优秀特色”——独特的“过载报警不脱扣”。。。。。。保障供电连续性。
尺短寸长 发表于 2011-9-9 22:04


专为国内规范制造。。。
     
发表于 2011-9-10 07:48:34 | 显示全部楼层
专为国内规范制造。。。
sccat 发表于 2011-9-9 23:07



不错的产品,可以避免太多的争议。

但实际上,观点1和观点5的做法,似乎无本质上的不同。
   

对于重要负荷尤其是消防风机、消防水泵等电气设备,自变电所或总配电室的配出开关——

观点1:消防动力配电回路,自始至终单磁脱扣断路器(仅末端电机过负载由热继电器发出过负载报警信号即可);

观点5:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),配电干线选动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(CM3已具备此保护功能),发出过负载报警信号;终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负载报警信号。

消防风机、消防水泵等电气设备:
(1)末端电机不发生过载,配电干线就不会过载;
(2)末端电机过负载时由热继电器发出过负载报警信号(值班人员已经知道了),坚持工作若没有问题,则配电干线缆线的过载运行能力必不会小于末端的电机配电回路,坚持工作更没有问题,配电干线报警的意义似乎不大。
发表于 2011-9-10 20:30:56 | 显示全部楼层
如果一种产品国外没有而仅仅国内有,而且这竟然是个配电里面相当常见且重要的产品,我第一个反应不是我们先进了,这里面八成是咱们误解了人家的规范的意思,做了什么不必要的解读和联想。。。。。。。
     
发表于 2011-9-10 22:44:33 | 显示全部楼层
就像那柔性矿物绝缘电缆,专为国内生产
     
发表于 2011-9-10 22:48:18 | 显示全部楼层
如果一种产品国外没有而仅仅国内有,而且这竟然是个配电里面相当常见且重要的产品,我第一个反应不是我们先进了,这里面八成是咱们误解了人家的规范的意思,做了什么不必要的解读和联想。。。。。。。
han2003 发表于 2011-9-10 20:30


世界领先水平
发表于 2011-9-11 10:02:53 | 显示全部楼层
呵呵,其实中心意思就一个:保障消防设备供电的可靠性。

做过多的延伸理解,把程序复杂化了,反而会拖延消防的及时性,甚至影响到可靠性。

实际上,满足可靠性的办法很多,规范不可能穷举,

应当指明中心意思,方法不应限死。
     
发表于 2011-9-11 15:03:59 | 显示全部楼层
原还以为自己是清楚的,自以为是。{:sweat:}

现在,获悉居然是。。。。。。

得听听新版GB 50054主编的权威解释。{:smile:}
     
发表于 2011-9-11 17:44:17 | 显示全部楼层


有什么新消息,说说看?
     
发表于 2011-9-12 10:04:46 | 显示全部楼层
回复 69# sccat


请教了几位学界老师,发现意见、观点相左,在此反而不敢说了,再说说了也等于白说。{:sad:}

还是以新版GB 50054主编的权威解释为准,省得麻烦。{:smile:}
     
发表于 2011-9-12 10:19:56 | 显示全部楼层
回复 65# 嘿嘿嘿嘿

嘿版的“柔性矿物绝缘电缆,专为国内生产”一说,来自哪里?

据了解,英国隧道内的消防设备供电电缆,就用到了符合BS6387标准的柔性矿物绝缘电缆:C级耐火950°C 三小时燃烧试验(高于IEC331的750°C 三小时燃烧试验)、喷淋和撞击试验。

据介绍,中国柔性矿物绝缘电缆一开始的生产,是以外销为主的。
     
发表于 2011-9-12 10:26:43 | 显示全部楼层
刚性矿物绝缘电缆是19世纪末瑞士工程师Arnold Francois Borel提出的设想,并于1896年获得专利权,1934-1936年法、英投入生产以后发展很快。我国也于上世纪六十年代研制,开始用于军事领域,80年代中期开始工业化生产,并逐步被建筑领域全面接受。

柔性矿物绝缘防火电缆的发明大约是在上个世纪七十年代诞生于瑞士斯图特电缆公司。

刚性矿物绝缘电缆在可靠性、生产及敷设方面的缺陷,在欧美发达国家中逐渐退市,柔性矿物绝缘防火电缆成为防火领域的主流电缆产品。
     
发表于 2011-9-12 11:22:20 | 显示全部楼层
刚性矿物绝缘电缆在可靠性、生产及敷设方面的缺陷,在欧美发达国家中逐渐退市,柔性矿物绝缘防火电缆成为防火领域的主流电缆产品。


啊,我理解的正好相反
发表于 2011-9-12 17:57:03 | 显示全部楼层
未见西方对柔性矿物绝缘电缆有什么青睐,至少没从相关规范之中看到。难以想象一个刚性矿物绝缘电缆都要退市了,相关的IEC规范还是如此支持这电缆,甚至包括09版的布线系统载流量,仍然有其数据,反倒是成为主流的柔性电缆,竟然没注意哪提到了。。。。。
     
发表于 2011-9-12 18:28:14 | 显示全部楼层
一开始傻子才学IEC
后来不学IEC的是傻子
再后来连傻子都知道IEC了
最后都学成傻子了