甲方委托别的设计院或个人等给图纸把关,阅图意见如下:

 火... [复制链接]
发表于 2012-8-8 15:00:01 | 显示全部楼层
回复 31# 尺短寸长
所以安装后,再加一层胶带防护.就解决了
     
发表于 2012-8-8 17:41:34 | 显示全部楼层
回复 61# hst

胶带防护仅是一个方面的问题。

KBG 管暗敷,不满足 GB50054-2011,肯定被“咔嚓”;
JDG 管暗敷,允许用于干燥场所(有连接处做好防护)。
     
发表于 2012-8-8 19:45:41 | 显示全部楼层
3、电施30:无电梯轿厢照明。
疑问:电梯轿厢照明是电梯控制箱 负责,还是电梯机房的总配电箱 负责?
应该设置电梯轿厢照明回路,因为实际上电梯厂家控制箱内也是将电梯用电与轿厢照明分开的(分别设置断路器),两断路器前是没有接线的,也就是需要两路。
     
发表于 2012-11-10 15:58:48 | 显示全部楼层
3、电施30:无电梯轿厢照明。
疑问:电梯轿厢照明是电梯控制箱 负责,还是电梯机房的总配电箱 负责?
回复:电梯轿厢照明应该由机房电源箱预留专用回路。
15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:这个办公楼是22层。 好像现在的插座都是4,有人设计2.5的?办公楼用PC,大家有用的么?
回复:办公插座回路16A的开关在满足电压损失的情况下应该用2.5的线。办公插座服务区域不宜过大,而且PC用插座与开水器插座都是分回路供电的。
17、4AL-20AL和21-20AL、22-20AL系统图卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:同上。
回复:卫生间照明在满足电压损失情况下,为何不能用2.5的线呢。设计还是应该考虑成本啊。
22、4、5楼电气系统图、线路敷设管采用暗设SC线管建议变更为JDG、KBG管符合设计规范要求。
疑问:4、 5号楼是住宅楼。暗敷设,用JDG、KBG不好吧,我觉得明装到可以用?
回复:住宅楼暗敷线管为何不用PC关,我是甲方我肯定选择PC管,在满足规范的情况下,尽量选择成本低的管材。
23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
疑问:密集型母线槽? 我设计的是电缆,T接,现在流行密集型母线槽么?
回复:设计不是流行不流行,应根据负荷情况选择电缆T接或插接母线槽。如果每层负荷较大,单根电缆T接的层数不能做到很多,那用母线槽可能会节约一些。
发表于 2012-11-12 15:39:01 | 显示全部楼层
看大家帖子,学到好多东西啊
     
发表于 2012-11-16 09:09:22 | 显示全部楼层
不错,对设计很有用
发表于 2012-11-20 16:07:27 | 显示全部楼层
被《民规》9.4.4条规定搞死了
     
发表于 2012-11-22 09:19:56 | 显示全部楼层
15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:这个办公楼是22层。 好像现在的插座都是4,有人设计2.5的?办公楼用PC,大家有用的么?
回答:视具体情况——基本可按MCB的In(特殊情况除外)、脱扣类型、线路长短来决定,不可一概而论。

回答:暗敷设,用JDG、KBG不好。

23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
疑问:密集型母线槽? 我设计的是电缆,T接,现在流行密集型母线槽么?
回答:均可。应结合当地供电局和业主要求作出判断。

大伙都同意这种说法吗?。。。
发表于 2012-12-7 11:23:33 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了。
发表于 2012-12-10 15:16:50 | 显示全部楼层
管子壁厚问题主要是从防止电缆承受压力或冲击力来考虑的,壁厚越厚,承受压力或冲击力能力越强.至于多大的厚度,肯定是经过研究得出来的最小数据.
这一体现可以从GB50217-2007中的5.4.2及5.4.3条看出.
发表于 2013-2-20 16:45:59 | 显示全部楼层
回复 57# yueyue


    赞一个,说的好啊
     
发表于 2013-3-8 16:18:54 | 显示全部楼层
没法理解审图人的意图
     
发表于 2013-3-18 23:54:00 | 显示全部楼层
说的好啊
发表于 2013-3-26 16:08:59 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢了
发表于 2013-11-18 10:00:53 | 显示全部楼层
配电手册上说有1.6mm的KBG的管子,说暗敷设也挺好用的,只是说JDG暗敷设不好用。