账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[求助] 对SPD分级试验的疑惑

 火.. [复制链接]
发表于 2012-1-12 13:10:30 | 显示全部楼层
回复 60# 入门者
        我连旅游都没有出过国境,怎么又成海归了。飞机的问题我不懂,雷电流分布问题我也不是太懂,我只是觉得你否定规范的理由不充分,不充分的原因是建立了不恰当的电路模型。读书时的同学后来有搞高压技术的,他们也研究接地,除用于防雷以外,主要还用于直流输电大地回流接地极。听它们说这是一个非常复杂的问题,所有模型分析只能做参考,因为有太多假定,最终需要实验证实。
        所以,我觉得正确的态度应该是:规范条文的依据不清楚,但不要轻易地予以否定。
 楼主| 发表于 2012-1-12 14:29:51 | 显示全部楼层
回复61楼

    问题的焦点可能出在电路模型上

    高压输电线是开放的,铁塔顶端的防雷接地线遭雷击,有雷电流,产生以防雷接地线中心为圆心的环形磁力线,必会穿过高压相线,也即高压相线上有雷电波磁场。

    而屏蔽层或钢管处于环形层的内部,而且是封闭的(圆周无开口),内部不存在磁场和磁力线。即使有磁力线也会相互抵消。

     恒定磁场安培环路定律,对于正弦波、脉冲波一样是适用的,不然很难解释变压器等的磁路计算。
     
发表于 2012-1-12 15:11:56 | 显示全部楼层
有些学科,不是我们表面看到的那样:
《电力变压器铁心磁场、损耗和温度场的理论与计算1993》
发表于 2012-1-12 17:07:11 | 显示全部楼层

    安培环路定律是场的定律,将场的问题变为路,首先就是空间离散化,这需要满足一定的条件。具体而言,就是电磁波波长与“路”的尺寸关系,波长长或“路”短,都是有利条件,因此分析工频正弦波磁路也用安培环路定律,主要是工频波长几千公里,磁路大不了若干米,就像交流电路也用基尔霍夫定律分析一样,其实基尔霍夫定律严格地说只适用于恒流场。
    当尺寸条件不满足时,这种近似就不符合实际情况了。所以我总是提醒楼主,应该用分布参数电路模型来分析。楼主理论基础确实深厚,将话题说到电磁场的层面了,这就是集中参数电路、分布参数电路和电磁场定律的关系。
     
发表于 2012-1-12 18:07:14 | 显示全部楼层
进线一定要用I级的。有进电箱总进线开关比那个SPD的保护开关还小怎么办?有没有影响?{:handshake:}
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:06:25 | 显示全部楼层
引自59楼的发言: 如何理解这个观点?

    也有同样疑问。

    屏蔽层二端做等电位连接后,雷击时,屏蔽层上会有雷电流吗?对屏蔽层内电缆会有雷电压和雷电流吗?
     
发表于 2012-1-13 08:44:01 | 显示全部楼层
屏蔽层能屏蔽磁场,但是环路磁通屏蔽不了,对环路的共模干扰是存在的。我觉得入门者的理解有偏差,这和飞机的情况是两回事。
屏蔽层的自感和其对内部导线的互感接近相等,是因为此两者公式中的环路磁通都在屏蔽层的外围,是同一个磁通,同样地影响了屏蔽电缆环路。个人认为《建筑电气》12期和新防雷规范这方面的论述内容没有问题,只是稍嫌晦涩。
发表于 2012-1-13 09:23:36 | 显示全部楼层
屏蔽层的自感和其对内部导线的互感接近相等
那还要屏蔽层做啥?
 楼主| 发表于 2012-1-13 09:37:35 | 显示全部楼层
法拉第笼防雷已没有用了吗?

    几个贴子,无论是飞机内的雷电有否,还是穿钢管的内弱电线路有雷电流,或者各种屏蔽措施内有雷电流等,归纳起来就是一个问题:法拉第笼防雷效果问题。

    根据《建筑电气》2005年6期“法拉第笼的防雷作用及其局限性”(王宏泽/杨丹作)一文,有一著作《现代防雷技术基础》内法拉第笼防雷是,只要做好了法拉第笼就解决了防雷问题;“法拉第笼的防雷作用及其局限性”一文指出了其局限性,特别指出,法拉第笼的防雷作用对高压输电线的防雷几乎毫无用处;而现在又有法拉第笼内还会有危害性极大的雷电波。这三种观点,到底谁正确啊!肯定有伪真理存在。
发表于 2012-1-13 09:47:13 | 显示全部楼层
我们研究的对象是雷电过电压。
电场E=V/D
V=ED。

图中E=0。
管子中任何一点的电位都相等。是等电位空间。这是毫无疑问的。
(, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2012-1-14 11:10:23 | 显示全部楼层
引自67楼的发言: 个人认为《建筑电气》12期和新防雷规范这方面的论述内容没有问题,只是稍嫌晦涩。

   利用《建筑电气》12期有关公式,来计算引下线入地点附近的电位。

    1. 先说有外部防雷装置的,本建筑物屋顶受雷后,入地点雷电流进行分配分流。如果不设SPD,由于共同接地,雷电流必经电缆屏蔽层或保护钢管向室外流动。计算屏蔽层接公共连接点外10毫米处的U1,按《建筑电气》12期有关公式: U1=L*(di/dt)+Ri*l*I2-M*(di/dt),由于L=M和 l 很小 所以U1数值很小,小于1kV。结论是不必设SPD。
   2. 外部雷电流经供电线和屏蔽线进入建筑物,也有类似的结果,其结论也是不必设SPD。

   而规范要求,是应设Ⅰ级试验SPD,是都没有问题?还是必有一个有问题?
   是很晦涩,暗藏着否定规范的含意。
     
发表于 2012-1-14 20:04:12 | 显示全部楼层
谁说电源引入处的SPD也要按此模型推算?哪里有这样说的。。。
 楼主| 发表于 2012-1-16 09:01:42 | 显示全部楼层
引自72楼的发言: 谁说电源引入处的SPD也要按此模型推算?哪里有这样说的。。。

   是按《建筑电气》12期有关论文说的。

   看看雷电流流向,根据新《雷规》4.3.4条要求,当用电缆保护钢管进出建筑物时,必与环型接地网的地梁钢筋焊接相联。有外部防雷装置建筑物2的雷电流,是经过地梁钢筋接地网,到达钢管与地梁钢筋联接点,一路从钢管外环进入本建筑物总配电箱,另一路经钢管去建筑物1总配电箱。二者的区别只是钢管长度不同,应该有相同的数学模型。

   到底用何数学模型,请专家说说。
     
发表于 2012-1-16 10:37:25 | 显示全部楼层
1  电源引入处的SPD是MET的反击时雷电流分流模型,接地装置分流50%,各种服务设施分流其余的50%,其中,电气线路(包括屏蔽层)共同分流得到规范的(4.2.4-7);
2  仅屏蔽层带有部分雷电流时(视为引下线多次分流),下一级配电设备处可以参见《建筑电气》12期 3.3.1的雷电感应原理估算共模电位差。
发表于 2012-1-16 10:42:39 | 显示全部楼层
共模电位差。

这是信号线间电容耦合的结果。文章起手的电路模型就错了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则