GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》
3. 17
应急照明配电箱switch board for fire emergency lighting
为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。
6.3.5 应急照明配电箱的性能
6.3.5. 1 双路输入型的应急照明配电箱在正常供电电源发生故障时应能自动投入到备用供电电源,并在正常供电电源恢复后自动恢复到正常供电电源供电;正常供电电源和备用供电电源不能同时输出,并应设有手动试验转换装置,手动试验转换完毕后应能自动恢复到正常供电电源供电。
6.3.5.2 应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。
6.3.5.3 应急照明配电箱每个输出配电回路均应设保护电器,并应符合GB 50054 的有关要求。
6.3.5.4 应急照明配电箱的每路电源均应设有绿色电源状态指示灯,指示正常供电电源和备用供电电源的供电状态。
6.3.5.5 应急照明配电箱在应急转换时,应保证灯具在5s 内转入应急工作状态,高危险区域的应急转换时间不大于0.25s。 |
|