请问大鼻山,“20A开关仅配单只16A插座”违反哪本规范的哪一条设计规定?
尺短寸长 发表于 2012-7-19 09:00
“20A开关仅配单只16A插座”,可能涉嫌违反2条规范(要看具体情形而定):
1、负荷计算电流大于所选插座规格时:涉嫌违反《低规》第3.1.1条4款:“电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流”(比如,17A负荷计算电流,却错选了16A插座)。