这个问题在《建筑电气》上应该有个专篇的,但居然没人去写?这个问题很有典型意义,我很多实物见过这种做法,但从未在现在的书或规范看见过有这种做法。以前三相四线制的年代只有这种做法,而今早已采用"3+N+PE"的电缆,我现在纠结的问题是"3+N+PE"电缆中的PE线应如何和电井内那根通长的接地扁钢如何来联结的问题;或则说现在也很多电井内既采用"3+N+PE"的电缆又同时敷设有通长的“-50*6”的热镀锌扁钢,这二者该如何连接;需不需要连接,这么大的问题现今的书中都看不到答案啊?!大致只能从原理上去理解,我想从重复接地的角度二者是应该要连的,而且还应该是要多处连。 |
|