账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: acai99

[求助] 请教能否电井的接地干线使用镀锌扁钢代替电缆中的PE线?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-12-10 19:24:36 | 显示全部楼层


恩,钢材电阻率大概为铜材1/6,等效截面即可。
用铜不太现实有点过分哈,加强管理即可。
     
发表于 2013-12-10 19:28:37 | 显示全部楼层
现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会 ...
acai99 发表于 2013-7-31 10:45


50X5扁钢载流量不及50mm2铜芯电缆。
必须根据最大截面电缆来选择PE母线。
     
发表于 2013-12-10 19:35:16 | 显示全部楼层
这种做法是有的,在民规中有规定,接地干线同时兼做等电位干线
12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线 ...
wosuwoxing 发表于 2013-8-1 13:09

2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
注:考虑接地干线与电缆贴临敷设,为了保护贴近电缆绝缘,所以要满足热稳定要求。
3) 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
注:一般每层做等电位联结即可,不存在等电位联结干线。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-10 19:38:05 | 显示全部楼层
给一砖:

PS
02D501-2 《等电位联结安装》P15“等电位联结剖面图示例”
将“40x4 扁钢或铜带”标注成“ ...
尺短寸长 发表于 2013-8-2 10:02


王老每提及此错误,仍然愤愤不平,哈哈。签完字,人家改图了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-9-27 10:18:58 | 显示全部楼层
这个问题在《建筑电气》上应该有个专篇的,但居然没人去写?这个问题很有典型意义,我很多实物见过这种做法,但从未在现在的书或规范看见过有这种做法。以前三相四线制的年代只有这种做法,而今早已采用"3+N+PE"的电缆,我现在纠结的问题是"3+N+PE"电缆中的PE线应如何和电井内那根通长的接地扁钢如何来联结的问题;或则说现在也很多电井内既采用"3+N+PE"的电缆又同时敷设有通长的“-50*6”的热镀锌扁钢,这二者该如何连接;需不需要连接,这么大的问题现今的书中都看不到答案啊?!大致只能从原理上去理解,我想从重复接地的角度二者是应该要连的,而且还应该是要多处连。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则