账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] 相保电阻与线路回路电阻

 火.. [复制链接]
发表于 2013-9-16 11:57:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-16 11:58:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:44:22 | 显示全部楼层
回59#大鼻山: 入门者:为什么单相接地短路考虑温升引起阻抗变化,而三相/二相短路无须考虑?

   这个问题,我在38#已提出,当时你没兴趣讨论,现在讨论还不晚。
   我来个开场白。

   这可能来源于《工业与民用配电设计手册》第三版P162的计算条件(4)和95年老版《低规》
   计算条件(4)是这么说的:单位线路长度有效电阻的计算温度不同,在计算三相最大短路时,导体计算温度取为20度;

   最大短路电流必然发生在短路初始时刻,这时导体温度接近初始温度,初始温度最低发生在冷态,环境温度一般在20~40度之间。埋地电缆的环境温度就是20度,其他环境温度是高了,实际线路电阻变大了,实际短路电流也变小了,对于用来校验热稳定性无形之中有了大于1的可靠系数。

   如果不需要“最大”,那是另一会事了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 嗯,好

查看全部评分

     
发表于 2013-9-16 16:36:23 | 显示全部楼层
嗯,解释的很好:)我确实没有一一看帖子
     
发表于 2013-9-16 16:40:10 | 显示全部楼层
还有,911room所引述的以下说法也很混乱,甚至不知所云:
a)首先在装置的起始端测出电源的相导体—接地的中性导体的环路阻抗Ze;
b)然后测出配电回路相导体和保护导体的电阻;
c)再测出末端回路相导体和保护导体的电阻;
d)考虑到保护电器的允通能量,在故障电流的情况下,按照a)、b)和c)测试的电阻值在温度升高的基础上随之增大;
e)最后将按照d)增大的电阻值,加上电源的线导体与接地的中性导体回路的阻抗Ze,从而得出故障条件下Zs的实际值。
大鼻山 发表于 2013-9-15 22:46

这个是标准的说法,但实施起来还是很难的,要测试故障时导体增加的电阻,这点就够难了吧。
哪里有1.5系数来得简单?
     
发表于 2013-9-16 16:43:04 | 显示全部楼层
嗯。其实关于楼主这个话题,我还是感觉大家讨论得不够彻底,理由不太充分
     
发表于 2013-9-16 16:57:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 sccat 于 2013-9-16 17:02 编辑

不明白这里讨论什么?
是讨论单相接地故障灵敏度时,相线的电阻、PE线的电阻应该按多少度计算?
按20度还是导体最大工作温度(70度、90度),还是比工作温度低(60度、80度),还是需要考虑故障时的升温?
有些线路,特别是照明末端,工作电流小,那是不是要考虑40度、50度甚至更低的温度?
如果线路在单相接地前过负荷了,温度比工作温度高了,又需要考虑多少温度?
这里讨论的是1和1.5之间的选择?还是1和1.1、1.2。。。到1.5之间要选哪个?
这里讨论的是电阻乘系数,还是阻抗乘系数?
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:34:00 | 显示全部楼层
回66#大鼻山: 其实关于楼主这个话题,我还是感觉大家讨论得不够彻底,理由不太充分

   不够彻底,是的。59#提的问题,我只回答了一半,为什么单相接地短路考虑温升引起阻抗变化,还没有回答。

   这要从95年老版《低规》的接地故障保护一节中,第4.4.8条说起。有表4.4.8-1,按表配置的熔断器,切断接地故障回路时间可等于5s,就是说,不可能在短路电流最大值时切断电路,要长达5s后才能保证切断,问题的根子就在于这里。
   从5s出发考虑短路电流,线路电阻就经受250周波通电加热过程,温度有很大的提升,线路电阻肯定有明显的变化,就有了1.5倍系数,是可理解的。

   但不管保护器切断时间的长短,一律将线路电阻提升到1.5倍,就不对了,烂用,脱离了客观事实。
   1.5也不是一无是处,当采用落后的熔断器作接地保护时,就有用了。
     
发表于 2013-9-16 22:16:43 | 显示全部楼层
采用先进的带短延时而不是瞬时的断路器做保护,那系数取多少呢?
     
发表于 2013-9-16 23:08:42 | 显示全部楼层
回复 56# 入门者

阻抗与电阻当然是两回事。
既然用240mm2为例,那为何不用4mm2为例试试呢?
越大截面的电缆,电抗与电阻之比越大,小电缆的电抗基本就可以忽略了。

在没有任何前提下定一个数,这个数又怎么可能面面俱到呢?
 楼主| 发表于 2013-9-17 08:58:22 | 显示全部楼层
回65#sccat : 这个是标准的说法,但实施起来还是很难的,要测试故障时导体增加的电阻,这点就够难了吧。

   这个标准不要求测试故障时导体增加的电阻,按GB16895.23-2012(IEC60364-6:2006)说法:
   d)考虑到保护电器的允通能量,在故障电流的情况下,按照a)、b)和c)测试的电阻值在温度升高的基础上随之增大;
   e)最后将按照d)增大的电阻值,加上电源的线导体与接地的中性导体回路的阻抗 Ze,从而得出故障条件下Zs的实际值。
   最后二步骤是算出来的。
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:02:10 | 显示全部楼层
回69#sccat : 采用先进的带短延时而不是瞬时的断路器做保护,那系数取多少呢?

   用估算法,不对的地方请指正。

   1.5的系数,应该是按短路5s后的电阻变化得出的,这也是最坏条件得出的。
   按57#的要使 Rt/R20=1.5,反推可得,电缆的实际温度升到145度才能得到。减去20度低数,温升为125度。
   5s等于250周波(一个周波等于20ms)。刚好2个周波提升1度。
   估算,设定:在绝热条件下,平均每一周波的电能量使电缆温度提升0.5度。
   
   短延时时间取0.2s(也有取0.1s的),是10个周波,按平均值计算,电缆温度升高10*0.5=5度。这样可按公式Rt=R20〔1+0.004*〈t-20〉〕计算出短延时结束时的电阻值,5度的温度变化,估计电阻变化是很小的。可直接用于短路电流计算,也不要去计算什么系数了。

   如果考虑到13#911room 提供的规范,其中还提到允通能量,这必与限流有关,限流能使短流电流减小,也就是说电缆的温升可成倍的降低,所以不必担心,短延时会造成电缆温度大幅度提升。
     
发表于 2013-9-17 09:05:43 | 显示全部楼层
这个事情远未了结。不说别的,“三相回路(380V)的单相接地故障”,我认为跟“单相回路(220V)的接地故障”,就不是一回事。因此也就不应采用同一计算公式。
     
发表于 2013-9-17 09:13:20 | 显示全部楼层
你们虽一口咬定:RφP= Rφ+RP,但大家会发现:设计手册给出的都是一个笼统值——RφP;至于Rφ和RP分别占多少,则无从查阅。
     
发表于 2013-9-17 09:21:29 | 显示全部楼层
这就导致什么问题呢?——无法计算相-中短路。因为现有手册中,都无相-中阻抗数值。
本想直接借用相-地阻抗的,但因Rφ和RP未分别表达,而中性线和PE线截面不一定总一样,致使相-中阻抗有时很难借用相-地阻抗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则