账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

《建筑电气》2014年第6期文章投票

[复制链接]
发表于 2014-7-17 09:00:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-17 10:09:09 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-7-17 09:00
是饿了再做饭,还是不饿就做饭?

饿了再做饭,你觉得来得及吗?

老诚偷换概念了哦。

一、二级供电负荷的消防水泵,ATSE、系统自身启泵手段(手启或自启)、消防联动控制。。。。。已经做到未雨绸缪,岂能扣上“饿了再做饭”?

老诚5#楼——
经验法则:报警了。
1、可能是真警报。
2、可能是假警报。

起泵与否?
真警报必须起泵。不起泵,则可能影响消防。
假警报不必须起泵。起泵,仅费点电费而已。

规范无论直假警报,均不直接起泵,开什么玩笑,天下那里有这样的逻辑。

经验法则是:
无论直(真)假警报,都必须直接起泵,随时准备投入消防工作。


老诚的“无论真假警报,都必须直接起泵,随时准备投入消防工作”,属于胡搞了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:19:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 11:36:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-17 12:34:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-7-17 10:19
你给全合理的起泵时间节点。
报警了,你认为什么时间起泵?
你怎么能确保成功起泵?

报警了,你认为什么时间起泵?
不启泵!

你怎么能确保成功起泵?

干嘛我确保?规范规定确保好伐。
消火栓泵:手动启泵(有FAS:新《火规》改为了三种自启泵方式,为何取消手动启泵,至今拿不出合理的解释) + (FAS:联动启泵 + 消防控制室手控启泵)。
喷淋泵:自启泵方式 + (FAS:联动启泵 + 消防控制室手控启泵)。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 13:22:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 13:53:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 19:58:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-17 21:43:56 | 显示全部楼层
54#

治学以诚 发表于 2014-7-16 09:33
水图上有的东西,超压泄水入池


水专业不一定必设超压泄水入池。

不讨论“超压泄水管路”,问下老诚的“水专业是保证泵可以闭阀连续运行8小时的”出自何处?
是规范、标准有规定?
还是老诚自己的发明?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-17 21:47:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-7-17 19:58
泵是可以随便起动的,只要有报警,就起泵。

有没有火灾,那不管。没有火灾,关泵就是了。

即便具备“超压泄水入池”——

老诚的“泵是可以随便起动的,只要有报警,就起泵”的依据?

老诚质疑新《火规》,要求编制组提供依据,完全是合理要求。
根据谁主张谁举证的原则,老诚也应该提供“泵是可以随便起动的”的依据,对吧老诚?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 09:33:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 09:47:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 09:49:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-18 09:53:02 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-7-18 09:33
压力开关的起泵地位。
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。该 ...

老诚说喷淋泵还是消火栓泵?

喷淋泵控制,SAC打在自动位,就直接受控于湿式报警阀压力开关的,如何不可靠了?

老诚,别废话,拿依据出来。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 09:55:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则