这个 应急起动停止按钮, 是SAC选择开关置于自动位置时,一切联动起泵动作都失败后,人员去柜边,手动起动。
实在是多此一举。人到柜边了,转一下SAC手动位置,起泵不是了。
设 应急停止按钮有必要。因为,自动起动不可以自动停泵,必手动停,手动停就要到现场停。
老诚你的理解有误。
“实在是多此一举。人到柜边了,转一下SAC手动位置,起泵不是了”——转一下SAC手动位置,此时的启泵,是“维修启泵”(或“调试启泵”),不是“应急启泵”。
“维修启泵”(或“调试启泵”)——热继,串接在二次回路中,过载停泵。
“应急启泵”——热继,则不允许串接在二次回路中(此时的“应急控制”,必须绕过热继),过载不停泵。
|
|