[问题探讨] 简述爆炸危险区域的画法

   火.. [复制链接]
发表于 2023-4-11 10:34:12 | 显示全部楼层
回复一下   留个位置方便回头继续看。
     
发表于 2023-4-19 13:45:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 csqzgh 于 2023-4-19 13:46 编辑

GB50058-2014第3.2.5.4条:利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围。爆炸危险区域划到室外了也超出围墙了,如果遇到的是实体围墙,是不是爆炸危险区域就可在围墙内截止?
     
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:37:33 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2023-4-19 13:45
GB50058-2014第3.2.5.4条:利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区 ...

如果是没有门窗的实体墙可以将爆炸分区限制在里面,但是有门窗洞口的则需要根据附录B第三张图来画。这一条我感觉说的不是很清楚,根据附录B来看,似乎只有储罐能按照这一条来画,其他的设备恐怕不行。
发表于 2023-4-19 15:55:48 | 显示全部楼层
再插个眼,爆炸危险分区不能超过用地红线(刚被审图提)
     
发表于 2023-4-20 08:51:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-19 14:37
如果是没有门窗的实体墙可以将爆炸分区限制在里面,但是有门窗洞口的则需要根据附录B第三张图来画。这一 ...

如果是实体围墙,难道没有高度、宽度限制?不好把握啊,即使这条仅仅是储罐也存在这个问题。
     
发表于 2023-4-20 08:58:19 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2023-4-19 15:55
再插个眼,爆炸危险分区不能超过用地红线(刚被审图提)

那按照GB50058-2014第3.2.5.4条,做个实体围墙,是不是就可以不划到红线外了(一般围墙在红线内)?但是规范没有说这个墙体的其他要求(如宽度、高度),不好操作。
     
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:04:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-4-20 14:07 编辑
csqzgh 发表于 2023-4-20 08:58
那按照GB50058-2014第3.2.5.4条,做个实体围墙,是不是就可以不划到红线外了(一般围墙在红线内)?但是 ...

储罐都有围堤,所以储罐的爆炸分区不会出围堤。详见附录B第三条。这一条说的是比空气重的,比空气的气体其实也这样,可以看一下加油加气站的规范,里面有LNG储罐的画法,基本都一样。
我所说的实体围墙其实是说的建筑的墙,见附录B第二条2),……如为无孔洞的实体墙,则墙外为非危险区。你想通过盖一堵实体墙来限制爆炸分区,我现实中没有见过这样的做法。所以我们在总图布置的阶段,就想想好设备的位置,确保其爆炸分区在自己想要的区域内。
其实我不明白你现在遇到了什么问题,你可把问题说一下,我们大家一起看看有什么解决办法没有。是不是就是设备的爆炸分区出厂区围墙了?什么设备,内部的可燃物料是什么?建筑距离道路、围墙的间距是多少?
     
发表于 2023-4-20 17:21:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-20 14:04
储罐都有围堤,所以储罐的爆炸分区不会出围堤。详见附录B第三条。这一条说的是比空气重的,比空气的气体 ...

就是按15米划分爆炸危险区域超出用地红线,想问一下用实体围墙是否可以只划到围墙内。围墙外是非爆炸区域。
     
 楼主| 发表于 2023-4-20 17:28:48 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2023-4-20 17:21
就是按15米划分爆炸危险区域超出用地红线,想问一下用实体围墙是否可以只划到围墙内。围墙外是非爆炸区域 ...

你是什么设备啊,还是物料存储仓库啊,什么物料啊,设备一般也可以画4.5m,见附录B第21条,
     
发表于 2023-4-21 08:50:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 csqzgh 于 2023-4-21 09:05 编辑
轻云舟 发表于 2023-4-20 17:28
你是什么设备啊,还是物料存储仓库啊,什么物料啊,设备一般也可以画4.5m,见附录B第21条,

就是物料存储仓库(存储比空气重的甲类物质),问题1:不管15米还是4.5米,如果超用地红线,实体围墙是否能将爆炸危险区域限制在围墙内(这样爆炸危险区域就不会超出用地红线了),围墙有没有高度、宽度要求?按照GB50058-2014第3.2.5.4条不好操作。2:物料仓库内存储用容器装的甲类物质,能否可以按附录B第21条4.5米划分?这个容器算不算是设备,如果存储体积满足,压力是常压,流量可认为是0,基本上都能按4.5米划分了。
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 13:49:04 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2023-4-21 08:50
就是物料存储仓库(存储比空气重的甲类物质),问题1:不管15米还是4.5米,如果超用地红线,实体围墙是否 ...

仓库的话,我觉得就不好弄了,只能说仓库选址不合理。仓库不能看成是设备,你仓库外墙距离围墙多远?
     
发表于 2023-4-23 08:53:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 csqzgh 于 2023-4-23 09:17 编辑
轻云舟 发表于 2023-4-21 13:49
仓库的话,我觉得就不好弄了,只能说仓库选址不合理。仓库不能看成是设备,你仓库外墙距离围墙多远?

距离围墙5米不到,如果仓库甲类物质放在密闭容器里(比空气重),按多少米划分合适?我们的工艺说,容器也算设备(参照GB50160-2008<石油化工企业设计防火规范)术语,工艺设备:为实现工艺过程所需的反应器、塔、换热器、容器、加热炉、机泵等,是不是有点牵强?
     
 楼主| 发表于 2023-4-23 13:46:41 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2023-4-23 08:53
距离围墙5米不到,如果仓库甲类物质放在密闭容器里(比空气重),按多少米划分合适?我们的工艺说,容器也 ...

那不好弄了,仓储不属于工艺过程。
     
发表于 2023-4-23 17:00:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-23 13:46
那不好弄了,仓储不属于工艺过程。

按照GB50058-2014第3.2.5.4条加实体围墙呢?