账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小菜

TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2007-7-18 17:02:19 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>可能诚版对接地的处理比较了解,但那篇文章是2004年发表的,而且到现在也还可以从很多设计中看出,设计人员对地怎么接,概念是模糊的,今年第一期建筑电气上又有三篇关于地怎么接的文章,其中丁杰的文章其实就是解释了王老文章中的第一张图,也就是工程中怎么做,才能准确地符合IEC的定义。我个人觉得这些文章都有值得学习的地方。</P>
     
发表于 2007-7-18 17:11:37 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>接地系统,看似简单,实则相当复杂。</P>
发表于 2007-7-18 17:14:46 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P><FONT size=2>2007年,目前我国年产油浸式变压器已达4.3亿千伏安,占到变压器中产量的89%。平均1000KVA一个,一年就有</FONT></P>
<P><FONT size=2>4.3亿千伏安/1000/0.89=483000台。</FONT></P>
<P><FONT size=2>这是一年的生产量。敢情说这么多台变压器都是胡乱安装上去的?</FONT></P>
<P><FONT size=2>变电所倒下闸还有操作票呢。并且一人读票一人操作。</FONT></P>
     
发表于 2007-7-18 17:47:51 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P> 啊哟!诚斑是另一种接地安全理论的支持者,对不对?!要是这样,你不接受王老就不奇怪了。</P>
<P>执不同理论者。</P>
<P>不会吧,诚斑,你主张的是变压器中性线由中性点接地后直接抽出的?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-19 08:34:21 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

大鼻子评评我发在69楼的图,有道理吧?<BR>不过从另一角度考虑,如果有涡流,刚该回路的阻抗会增加,电流就会向另一个回路的N线转移。只是定量分析我也不会。
发表于 2007-7-19 08:54:48 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。 <BR>(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。<BR>(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。<BR>(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。<BR>(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。<BR>(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。 <BR></P><BR><BR><BR>
<H1>切换变压器中性点接地开关如何操作?</H1>
<P>切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:<BR>(1)合上备用接地点的隔离开关。<BR>(2)拉开工作接地点的隔离开关。<BR>(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。<BR></P>
<P>无论你同意不同意,无论你怎么设计的,人家供电局就这样做,人家有人家的规程,几十年也不变。</P>

<P>这些若冰兄可能不知道,但是王老是一定该知道的。</P>
     
发表于 2007-7-19 10:00:51 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>诚斑,这些是哪里的东西,我一点都不懂!</P>
<P>属于电力系统的运行吗?</P>
<P>像我这样搞低压和建筑电气的同学就真的不知道了!</P>
<P>诚斑提到了零序,怎么样?谈谈吧?</P>
     
发表于 2007-7-19 10:21:32 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>诚斑,这个问题我这么看:</P>
<P>1、你说的那些东西是用了几十年的东西,对吧,这么说,王老他们就代表一种新的运行方式了?我原来还以为他们的是一直运行的方式呢!</P>
<P>2、王老主张的是:中性点直接接地,N线在配电房才开始独立,中性线是PEN线,中性点到PEN线重复接地点之间的阻抗可以忽略,应该不会引起中性点偏移的吧?</P>
<P>3、应该会有影响,可是他认为对建筑物的电力运行影响不大,是不是这么理解?建筑物一般就两台,最多四台变压器在一起了,容量又小,有些变压器群运行比较重要的问题是不是就显得不那么重要了?</P>
<P>4、类似问题如在绝缘的选择上,绝缘在高压对投资的影响很大,而在低压这个问题几乎不是什么问题,对吧?</P>
<P>5、按照王老的说法,这段PEN线的阻抗确实很小,变压器的容量也不大,这样阻抗不能忽略吗?</P>
<P>6、我一直知道有两种理论,哈哈,今天总算见到另一种了,而且还是运行时间更长的理论。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-19 10:58:40 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>电力系统的,我不懂[em15]<BR>有机会学习一下</P>
     
发表于 2007-7-19 12:26:47 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-19 8:54:48</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>楼主的主题是TN-S系统,仅仅针对低压配电系统而言;不知道治版引用这一堆高压系统的东东何意呢?
发表于 2007-7-19 13:16:49 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>搞发输变工程的人,不仅仅是掌控高压系统啊。</P>
<P>现在还有那个地方的建筑电气做变配电室设计?利益是一方面,更重要的是我们的规范与他们的规程不一致。我们不是合格的变配电所的设计工程师。</P>
<P>《高低压柜设计手册》</P>
<P>《<STRONG>10kV及以下配电线路工程图集(第三版)--设计·加工·安装</STRONG>》</P>
<P>估计没有几个做建筑电气的人买吧?</P>
     
发表于 2007-7-19 13:36:09 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>汗一个。</P>
<P>诚斑,《<STRONG>10kV及以下配电线路工程图集(第三版)--设计·加工·安装</STRONG>》,这个我倒是有,没有用过。</P>
<P>做变配电设计吧,一般就是系统图,土建图,二次是没有画了,记忆中只抄过一次。呵呵~~</P>
     
发表于 2007-7-19 18:17:13 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>奇怪,我作的无论外地还是本地的项目,变电所都是我们自己(建筑电气)设计的啊。</P>
发表于 2007-7-19 19:03:19 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>我信!</P>
<P>发套来,大家学习学习</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-19 19:05:05 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-19 19:34:39 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>我们这里吧,一般都做个系统,反正到了供电局,又再设计一次。</P>
<P>我们不做系统,供电部门就会要求我们提供配电接线图,他们好配负荷。</P>
<P>情况应该和诚斑的地区一样。</P>
<P>我见过供电部门做的图,包括二次,这个我是没有做过的。至于说其他的,那就不好说了,这个部分我们没有发言权。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则