回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-8-6 8:59:22</I>)的发言<BR><BR>建筑设计防火规范: <BR>2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: <BR>1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库; <BR>2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); <BR>3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑; <BR><BR><BR>11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 <BR><BR><BR>问题:如果某消防负荷按照上面判断是二级负荷,可不可以按照措施里说的从变电所引来一条可靠的专用低压回路? <BR>但是这样又违反了上面的11.1.5条,如果按照这条,难道三级消防水泵负荷也要用ATSE?<BR><BR></DIV>
<P>这个帖子的题目应该是:<BR><BR>三级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?</P> |
|