“In的含义是变压器在规定环境条件下安装,当负荷电流与In相同时,允许变压器长期运行,保证变压器的使用寿命不少于20年。
若长延时过电流保护的整定值按1.1In进行整定,我们知道,长延时过电流保护的动作特性是反时限特性。当实际负荷电流等于1.1In,对保护而言,可允许变压器长期运行,而保护无任何反应,而1.1电流较长时间运行的结果必然是变压器绝缘因热效应恶性循环而破坏,大大减少其寿命。”