回复:TN与TT的问题
<font size="3">任先生的文章我拜读过,他的观点我是赞同的。但就某些特殊的情况,比如楼主及我在上面回帖中所提到的厂区内部的道路照明,它与常规的市政路灯照明的情况还是有区别的。比如,就我常做的自来水厂和污水处理厂的厂区而言,如果按任老文章中的观点,我就存在以下疑问:<br><br>1、首先,厂区内路灯线路相对市政道路照明线路要短很多,普通断路器的过流保护兼做接地故障保护一般是没有任何问题的。因此保护电器的动作灵敏性问题在一个厂区内部并不成为问题(当然这是次要的,并不是争论的焦点)。<br><br>2、我主要疑惑的问题是,在厂区内,当受场地建筑限制及埋地金属管线影响,路灯的接地极与建筑接地网无法满足间距的要求(某些情况下可能非常接近),路灯的接地实际与建筑物接地系统无法有效分开,此时实施的TT已经不是严格意义上的TT了,那么这样的局部TT系统是否还有意义呢?<br><br>3、最后,厂区内的情况与市政路灯所处的环境有很大区别:<br>其一是流动人员非常少,并非人员密集的公共场所。<br>其二厂区路灯所处位置的周边一般很少有其他露天的接地导体,不象市政路灯的周边经常有金属护栏、广告牌之类的东西;对于故障电压的传导所导致的电击事故,什么情况下会产生?任老的文章中并未详述,只说“道路照明处于户外环境,很难象建筑物内那样作完善的等电位联结,在发生某些接地故障时,有可能导致电击危险(不是必然出现,而是有可能出现)”。而王厚余先生在其文章《户外照明装置的电气安全设计》中所举的路灯电击事故的例子是由于人同时触及带危险电压的路灯灯杆及路灯附近的金属栏杆所导致。<br>那么我的疑问是,在一个人员很少的厂区内,路灯如果采用TN-S系统,即使出现系统内某处接地故障未能及时切除而导致故障电压蔓延,而恰巧有人在此时触及路灯金属灯杆,这种情况下人如果没有可能性触及其他接地导体,那么这时路灯灯杆与地面的电位差能达到多少?是否会引起电击事故?因为此时由于路灯基础接地的作用,人所站的地面电位也是应该升高的,不可能依然维持地电位。<br><br>以上是我对于我所经常接触的厂区设计中的一点疑问,与秋石兄探讨,另外看秋石兄似乎与任老熟识,是否可代我请教?</font><br>