回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 2:14:49</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#f70909 size=4>此贴是无必要再论了!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>倒是此条有问题:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>第10.8.1条第11点:“。。。住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 保护电器。”</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=3>为何要强调进线端设置<FONT color=#ee1111>过、欠电压<FONT face=黑体 size=3>保护电器?就强调位置吗?</FONT></FONT></FONT><FONT face=黑体 color=#f73809 size=3></P></FONT></DIV>
<P><BR> 有点过了,为什么要加过、欠电压保护呢?而且单单住宅有这样高的要求,难道住宅就比其他场所更重要,要求更高?不知规范编制者是从哪个角度考虑做出这条规定的。</P>
<P> 以后出图要注意了,别忘了查查样本,把这两个附件模块加上去,否则就违反条文了。</P>
<P> <STRONG> <FONT color=#000000>有一个疑问,这里的过电压保护概念不明确,要知道过电压包括工频过电压和瞬态冲击过电压,二者的保护措施和原理是不同的,一般断路器的过电压保护模块是用来保护工频过电压的,一般设定高于280V即切断电源。而由雷电或开关操作引起的冲击过电压是通过电涌保护器来保护的,通过电流泄放抑制过电压来保护设备。不知这里的过电压保护是指那种,抑或是两种都要??<BR></FONT></STRONG></P> |
|