我看到你的图了,只是还没看到大鼻兄的评说,其实我也不知道我的理解是对还是错,只是把想法说说。。。说对了,给点掌声,说错了,给块砖头。。没问题的
你的图的电流分配与我之前算的95平方与10平方电缆的电流分配理论上是一样的。只是你是按1/3分配,我是按1/10分配。按这种分配方式,看来是相近的时候,小电缆容易出现过载。
至于短路情况,其实有种简单一点的方法,就是不管多少PEn并联,先校验一下变压器出口短路电流是否满足。
2000kVA,6%变压器,出口三相短路电流估计也是48kA。单相短路应该会更小,按你这图示150平方肯定能满足热稳定了。
至于短路电流是几倍瞬动,其实你是担心灵敏度的问题了,这个对于是PEN,还是PE是同样的问题了吧
在满足灵敏度的前提下,电缆与断路器可认为是配合的,这个涉及校验问题,已经不是PEN,还是PE的并联的问题了吧,是本身保护的问题了。
电缆发热曲线在断路器曲线上方,不管实际短路电流是多少,都可认为是配合吧。。电缆理论上可认为不会损坏啊。 |