发表于 2010-7-27 09:31:03
|
显示全部楼层
前面不是已经说明了,同意鼻兄“钢筋网等电位了,不等于人身就安全无虞了。”
但等电位联结也不应“可有可无”吧。
既然,不设等电位联结,就是10欧,
设了等电位联结,我理解就应该小于10欧,
况且,鼻兄也认为,“土壤电流扩散效应电阻为大头”
前面的接地线电阻、接地极金属体电阻均为金属性联结,
和土壤电流扩散效应电阻相比,电阻应该是较小的。
50V的人身安全电压应该是对触电人手脚之间电压而言吧,
其对应的RA电阻,又怎么放大到“接地线电阻+接地极金属体电阻+土壤电流效应电阻”呢,
之所以要讨论RA,主要就是“土壤电流扩散效应电阻为大头”,
计入和不计入,对RA影响甚大,
对接触电压计算影响甚大。
不搞清楚,乱发言,是不是有“误导观众”之嫌呢。 |
|