楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 5 线 TT 到底是怎样一回事?

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:32:51 | 显示全部楼层
{:49:}领教!
     
发表于 2010-11-15 23:45:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-11-15 23:48 编辑

"我明明说5线TT是为了解决变电所(TT)到建筑物(用户)这一段室外线路的灵敏度!"
鼻兄,根据“谁主张,谁举证”的原则,来讲讲你的说法,怎么样?
     
发表于 2010-11-16 08:18:20 | 显示全部楼层
大家注意到没有,有老兄对于我提出的以下两个“裸题”,始终闪烁其词,不敢面对和正视:

1、室外接地保护,4线TT几乎100%无解,而TN(5线TT类同)很可能只是10%无解。孰重孰轻?
2、既然楼主把最无悬念的A、C端点都计算了,能否顺手也把十分敏感的线段AC的中点(即距离变电所和建筑物都是50米)计算一下?且分两种情况:1)、4线TT;2)、5线TT.
     
发表于 2010-11-16 08:27:52 | 显示全部楼层
鼻兄,根据“谁主张,谁举证”的原则,来讲讲你的说法,怎么样?
秋石 发表于 2010-11-15 23:45

1、5线TT室外线路保护跟TN系统基本无二,常规算法即可;其首端开关若采用RCD就更爽啦,接地故障灵敏度几乎不用计算和核验;
2、而4线TT呢?面对室外线路(4线)接地保护则一筹莫展、毫无作为。大家没看到楼主尺老兄对这个最要害的问题,一直很明智地退避三舍、三缄其口么?
     
发表于 2010-11-16 09:09:38 | 显示全部楼层
《500问》的15%是多少?75个问题啊,你来“《500问》的纰漏我已在它处数次提及,比如貌似等电位,发电机IT,0.29R等等;没在你这里重复就是藏私?!”这么一句,算多大一个比例?仅3个问题占《500问》为0.6%而已。
1、“貌似等电位”?大鼻山你弄一个“实为等电位”给大伙瞧瞧;
尺短寸长 发表于 2010-11-15 23:16

老兄来坛子晚了不是?

我很早就发过帖,对于《500问》上所宣讲的“基础钢筋等电位了,则全楼(含楼板、墙面)都跟钢筋等电位了”的逻辑和结论,强烈地深表质疑(我冠之以“貌似等电位”);而《500问》根据这个“貌似等电位”理论演绎、推导的题目,咋的也有好几十篇。

不过,话又说回来,其实这也不是《500问》的什么错,因为洋毛子的类似理论在先,呵呵

这个话题跟TT系统关系不大,就不想展开了。总是重复自己的口水,也是很烦心的事
     
 楼主| 发表于 2010-11-16 21:54:55 | 显示全部楼层
{:49:}再次领教!
     
发表于 2010-11-16 22:32:32 | 显示全部楼层
老兄要想一一扑灭我燃起的革命的火苗,少说也得一年半载的时间
     
 楼主| 发表于 2010-11-16 22:35:17 | 显示全部楼层
违规燃起的火,估计难以灭绝。
     
发表于 2010-11-16 22:43:04 | 显示全部楼层
违规不违规,不是哪一个人能说了算的。
我要在那些僵化、死板、教条、固定的脑袋壳里,不时地注入些许清醒剂和推进剂
     
 楼主| 发表于 2010-11-16 22:55:09 | 显示全部楼层
是的,是非自有公论!
     
发表于 2010-11-16 23:03:49 | 显示全部楼层
违规不违规,不是哪一个人能说了算的。
我要在那些僵化、死板、教条、固定的脑袋壳里,不时地注入些许清醒 ...
大鼻山 发表于 2010-11-16 22:43



大鼻山,为什么这么厌恶TT制,能说说理由吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 问了几遍哦

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-16 23:08:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-16 23:11 编辑

一般情况下,确实不应该采用TT制;
特殊情况下,不采用TT制确实不行。

期望大家能冷静思辨我上面两句话。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 总结发言

查看全部评分

发表于 2010-11-16 23:11:04 | 显示全部楼层
貌似该阿山老兄做总结发言了{:smile:}
     
发表于 2010-11-16 23:19:33 | 显示全部楼层
讨论了这么久,没见到一个图来表达,做设计还得要画图呀,对错画出来一目了然。理论条条道道,可以遇到实际工程却无从下手的情况还是很多的

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 有道理

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-16 23:25:15 | 显示全部楼层
会画出的。
冷版、嘿版急着催我,我单位事多,图根本来不及画,文字能给个交代也算是不易了,原谅一下。{:49:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 客观情况

查看全部评分