“b. 10kV 接地系统(不共地):
变电所 TT 制 ——CT2 接线(变压器附近 PC 柜内 3P+1),必须!(注意:这种情况下,变电所内应采用 TT 制)
1 为放电间隙
用户端 TT 制 ——CT1 接线 4P(3L+N)。
c. 10kV 接地系统(共地):
变电所 TN-S 制——CT1 接线(变压器附近 PC 柜内 3P);
用户端 TT 制 ——CT2 接线 3P+1(放电间隙 1 自始至终),必须!(注意用户端的 SPD 采用 3P+1 方式自始至终)”
李总把知识点都穿起来了,非常感谢。
资料和标准中一般只谈到: “10kV 接地系统(共地),用户端 TT 制 ”的SPD设置。李总把思路扩展开了。
10kV 接地系统(不共地),变电所TT制时, 高压单相接地故障时的故障电压对变电所低压电源系统的反击依然能达到1200V,足以损坏SPD装置。而用户端则无此顾虑。 |