有人又在误导别人了:设过、欠电压保护肯定有用。。。。。。不设,这部分的故障带来的问题还是存在的。。。。。
入门者再引用《通规》(有人最不愿意提到的规范)有关这个数据的内容,《通规》条文说明中还提到:电动机外施电压降到临界电压时将疲倒、堵转,据上海电器科学研究所资料,对笼型电动机在额定负载下的临界电压是额定电压的0.67。
0.67是什么,即67%%%Un,还没到2楼老师理解的数值,100%不动作;离我的理解只剩下3%的余量,你采用的能动作的几率多少?在3%的余量的工况下,电动机接近堵转,也嗡嗡直叫了(本人听到过)。电动机能挺多久,几个小时,也不会烧吗?按(35%%%~70%%%Un)动作的欠电压保护肯定有用吗?
75楼说得好:而住户配电箱采用的是家用断路器,二者产品标准不同。
入门者在这里再问一句:家用断路器欠压保护器标准出来了没有?住宅户箱设欠压保护准备好了否? |
|