账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

通用的丙类仓库电气设计应注意哪些?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-12-1 12:00:20 | 显示全部楼层
卤钨灯 金卤灯
     
发表于 2016-12-1 12:12:50 | 显示全部楼层
金卤灯应该属于高温照明灯具  灯具这个词别扭
发表于 2022-10-8 10:42:36 | 显示全部楼层
请问丙类仓库需要按防爆电气设计么?还是说只有爆规上面呢些东西才需要。现在新出来的物料太多了丙类固体丙类液体,有些东西连工艺专业都不知道这个东西爆不爆炸
发表于 2022-10-8 10:43:42 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则