账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 东海龙王

LPD审查的偏差

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-8-24 08:45:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-24 08:46 编辑

今有空再才扯上两句。

一、强条与强规、照度与照明功率密度
按GB50034-2004,违反照度E规定(太高不节能、太低不满足光环境要求)算是违反“强规”,违反LPD照明功率密度算是违反“强条”。

二、标准值、设计值(这个出入最大)
1、GB50034-2004的6.1.2~6.1.7条文说明是有明确规定:。。。照度标准值对照4.1.3和4.1.4提高或降低一级时,LPD照明功率密度值“应按比例提高或折减”。
但是,当计算照度出现-10%~+10%偏差(4.1.7条文说明:当少于10灯具时,还可允许适当超过此偏差)这一情况,条文说明对此时的LPD照明功率密度值没有明确作出规定
2、培训教材与口头宣讲:最后均是按计算照度折算至照度标准值时的LPD与照度标准值对应的LPD进行比对;
3、2008-1期《建筑电气》任元会先生论文:计算照度可以有-10%~+10%偏差,但“规定的LPD标准值不应改变,不作增减”。

乱象纷呈,源出于此,确实需要在GB50034-2004修编时完善、明确。
     
发表于 2011-8-24 08:46:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-24 08:48 编辑

网络太差,发重复了。
     
发表于 2011-8-24 08:58:51 | 显示全部楼层
GB50034-2004明显存在的问题:

1、同照度情况下,对一般教室和美术教室的LPD值提出相同要求,明显不妥(光源光通量相差极大);

2、同照度情况下(光源相同),同样是仓库,防爆场所的防爆型灯具与普通场所的敞开型灯具效率不同,LPD应该有所不同,规范未明确(也可认为规范没错,实是极个别节能审查专家太死板、太教条)。
     
发表于 2011-8-24 09:00:22 | 显示全部楼层
强烈要求:

建设部的节能审查专家,自身先加强加强学习,少闹出一些笑话。
     
发表于 2011-8-24 09:13:10 | 显示全部楼层
还有一个问题,自打GB 50034-2004发布,就一直困惑着。

办公场所:照度标准300lx,LPD为11/9(W/m2:现行值/目标值);
办公场所提高一级:照度标准500lx,LPD为18/15(W/m2:现行值/目标值)。

某业主出于个人喜好,既不愿做照度300lx,也不愿做照度500lx,而是要求做照度400lx——
办公场所提高半级:照度标准400lx,LPD为14.66/12(W/m2:现行值/目标值)。

虽说这个要求违反GB 50034-2004的规定,但要求并不过分,也与照明节能理念相符,为何不可以?
     
发表于 2011-8-24 09:56:45 | 显示全部楼层
个人认为:
设计照度定这个400lx,完全是可以的。
保不准GB 50034-2004修编时,会加进这个400lx标准照度也说不定。
     
发表于 2011-8-24 10:42:12 | 显示全部楼层
回复 57# 尺短寸长


    照明这东西绝对是鸡肋,难啃无肉
要说照度有大小有方向,和力一样,计算起来也是相当繁琐,但它的影响要比力小的多,受重视度也小的多,
只是在极小时,可能产生危险,大多数情况下,无所谓,可能跟衣服好有一比,只要穿了就好,好坏就无所谓了
所以在现实中的处理就微妙了
     
发表于 2011-8-24 10:50:58 | 显示全部楼层
我接触的国外设计师的方案,专门做成250lx的照度,在中国就不行了。真是250
车库75lx这个笑话还不够大吗?中国算什么档次的国家。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 呵呵——真是250!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-24 11:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-24 20:29:10 | 显示全部楼层
岂止是误区,简直就是误区,照明设计本来也是关乎业主自身的要求的问题,业主想要他的办公室750lx,谁又管得了?非要人为的做出这种一刀切限制,既不合情也不合理。还不如给出推荐照度,再给出此类房间的100lx对应的标准LPD值,这样无论你设计多少,都是根据实际的LPD计算到标准的100LX时的LPD去跟规范要求比较,岂不是更灵活?
     
发表于 2011-8-24 21:14:49 | 显示全部楼层
还是那句话,忍不住再说一次,完全被颠覆了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 好可怜。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-8-24 21:23:47 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿72#:“完全被你们颠覆了” —— 1次;
嘿嘿嘿嘿86#:“。。完全被颠覆了” —— 2次。

恰好回归原位。{:titter:}
发表于 2011-8-24 22:24:07 | 显示全部楼层
挺奇怪的事,有些概念性的东西,是什么就是什么,别扯那没用的事。
算不准和概念错误是两码事。不能因为算不准就可以混淆概念,就觉得照度或者LPD不算个神马事或者可以随心所欲的理解。那别说什么照度,建筑电气这玩意,是准确计算的东西吗?kx都不准,后面还假惺惺的算什么,靠经验估个导线算了。
     
发表于 2011-8-24 22:27:07 | 显示全部楼层
挺奇怪的事,何为有用何为无用?照度400lx就没用?
     
发表于 2011-8-24 22:28:57 | 显示全部楼层
何为概念错误?

标准没说清,教材有误导,还能怪设计人员?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则