审图意见,关于消防配电开关过负荷保护设置问题

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-9-12 18:37:52 | 显示全部楼层
IEC标准应该是最低的国际标准要求,而英国的BS标准要求比IEC高,看电缆的耐火温度:高出了200°C。
还有,BS标准对防火电缆的喷淋和撞击试验要求,对刚性矿物绝缘电缆来说,估计很难通过这个苛刻的试验。

难度主要体现在刚性矿物绝缘电缆受限制造长度,必有接头,而接头想通过喷淋和撞击试验,一个字——难。
     
发表于 2011-9-12 18:42:02 | 显示全部楼层
一直未明白,最近几年的有些规范、标准,为何有些涉及电气安全的规定、要求,会低于IEC标准,这似乎没道理。
     
发表于 2011-9-12 18:56:22 | 显示全部楼层
如果没有记错的话,我国的防火电缆按GB标准分A、B级:A级耐火950°C(原就是对应于刚性矿物绝缘电缆的);B级耐火750°C。但是,耐火时间均只要求90min。
     
发表于 2011-9-12 19:32:41 | 显示全部楼层
baidu得到的介绍:

耐火线缆指在火焰燃烧的情况下能保持一定时间的正常运行,即保持线路的完整性(CircuitIntegrity)。为了评定线缆的阻火性能优劣,国际电工委员会和英国电工委员会分别制定了IEC331和BS6387两个标准。相比之下BS6387在耐火能力的要求上较IEC331高得多。

  IEC60331标准

  IEC60331-1999中,供火温度要求为750℃/3h级,表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿。


  BS6387标准

  BS6387要求通过水平燃烧实验、水喷淋实验和机械冲击震动燃烧实验。水平燃烧实验为A级650℃/3h、B级750℃/3h、C级950℃/3h和S级950℃/3min。

  A级表示在650℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;B级表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;C级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;S级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3分钟不击穿。

  水喷淋燃烧实验分为W级,表示在施加300伏电压燃烧15分钟然后再淋水燃烧15分钟不击穿。冲击震动燃烧实验分为X级650℃/15min、Y级750℃/15min和Z级950℃/15min、X级表示在650℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动15分钟不击穿;Y级表示在750℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿;Z级表示在950℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿。BS6387要求的最高级别型号为CWZ。
     
发表于 2011-9-12 19:40:04 | 显示全部楼层
据生产厂家技术资料显示,我国的柔性矿物绝缘电缆已经通过BS6387试验。

但刚性矿物绝缘电缆尚未有通过BS6387试验的说法。
发表于 2011-9-12 19:59:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 han2003 于 2011-9-12 20:09 编辑

刚查了查,BS6387是统一的检测标准,矿物绝缘电缆的制造标准是BS6207这几个标准之间的关系和检验方式,得仔细看看原文才好下定论
发表于 2011-9-12 20:13:36 | 显示全部楼层
转帖一点搜来的东西,不敢保证真实。。。。。
柔性防火电缆的不足
1、首先它的护套采用了铜护套,用铜量大增故生产成本增加。
2、较大截面的电缆还是比较硬,柔软性不够,因此更大截面(大于630mm2)尚无法生产,不能满足系统大电流的要求。
3、根据英国地铁公司规定的实验要求,在试验过程中,柔性防火电缆的样品通过燃烧和喷淋这两个阶段的实验,在冲击点弯曲180°时,无机矿物绝缘电缆的铜护套在弯曲点处沿焊缝开裂,开裂长度超过10cm,并可看到云母带已经被烧成黑色粉末状,随后对弯曲点继续做每隔30秒冲击一次、持续15分钟的冲击实验。柔性防火电缆铜护套在弯曲点处的裂纹更大,开裂处的云母已经严重脱落,测绝缘显示0MΩ。将冲击后的样品浸入水中后施加750V电压。柔性防火电缆样品由于护套表面开裂且已经短路无法通过该项测试,
从试验中的样品观察和最终的试验结果表明,无机矿物绝缘电缆(即柔性防火电缆)在持续高温燃烧的条件下,起绝缘和耐火作用的云母会呈粉末状脱落,玻璃丝布会变硬变脆。由于其结构特点所致,护套和绝缘层之间有相当大的空隙,为脱落的云母粉末提供了空间,这样在外力的冲击作用下非常容易造成电气短路。而这种电缆的绝缘层又不具备BTT电缆那样的密实氧化镁绝缘层,所以它的防爆性能也欠佳,可燃气体、汽油、蒸汽等都会通过电缆护套与绝缘层的空隙传播到电缆连接的电器设备或者其他有防爆要求的区域,所以在一些重要的场所,如消防系统等,应谨慎选择。
4、根据电缆的耐压试验规定,150V/s的速度升压至2500V、持续15min,应不击穿。部分柔性防火电缆升压至1300V时发生击穿。3h后再次施加电压,升压至2000V时就再次击穿。此试验表明柔性防火电缆击穿后无法恢复其电气性能。BTT电缆以150V/s的速度升压至2500V,持续15min未发生击穿现象。为试验其耐压电性能,继续升压至3500V时电缆发生击穿。3h后再次施加电压,以150V/s的速度升压至2500V,持续15min仍未发生击穿现象。由此可见,传统矿物绝缘电缆在击穿后仍旧可以恢复其原有的性能。也就说明,电缆使用过程中如果意外产生过电压,电缆被击穿时,BTT电缆绝缘层被损坏,是由于击穿处的空气电离作用使氧化镁局部熔化所致,但融化后其成份不会改变,依然是致密的氧化镁,因此电缆仍可恢复原来的电气性能。而柔性防火电缆一旦被击穿就再也无法恢复其电气性能,只能报废。
发表于 2011-9-12 20:15:38 | 显示全部楼层
看了几个刚性矿物绝缘的样本和网站,都写明了BS6387的检测。
     
发表于 2011-9-12 20:18:08 | 显示全部楼层
han2003:……矿物绝缘电缆的标准是BS6207,柔性的矿物绝缘电缆没法通过这个规范的检验……

属实吗?
     
发表于 2011-9-12 20:19:15 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆——标准及规范
一、 矿物绝缘电缆制造执行标准:
   1、 GB13033-91额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端
   2、 IEC60702-2002额定电压不超过750V的矿物绝缘电缆及其终端
   3、 BS6207-2001额定电压750V及以下矿物绝缘电缆
   4、 GB/T16895.15-2002建筑物电气装置-布线系统载流量
二、 矿物绝缘电缆的特性标准:
   1、 BS6387:1994用于火灾条件下保持电路完整的电缆的性能标准 (英国)
   2、 GA306.1~306.2-2001塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 公安部消防标准
   3、 IEC60332-3电缆在火焰条件下的燃烧试验
   4、 GB/T18380.1-.3-2001 电缆在火焰条件下的燃烧试验
   5、 GB/T17651.2-1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定
   6、 GB/T17650.2-1998取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验
   7、 GB/T19216-2003电线电缆缆耐火特性试验方法
   8、 IEC60331电线电缆缆耐火特性试验方法
   9、 UL2196电缆耐火性能测试 美国
   10、 IEC60754-2酸性和腐蚀性气体的挥发
   11、 IEC60134-2烟密度试验
三、 矿物绝缘电缆的应用标准
   1、 DGJ08-93-2002上海市工程建设规范
   2、 99D163矿物绝缘电缆敷设
   3、 IEC364-5-523建筑物电气装置电气设备的选择和安装布线系统载流量
   4、 GB50127-94 电力工程电缆设计规范
   5、 GBJ16-87建筑防火设计规范
   6、 GB50045-95高层民用建筑设计防火规范
   7、 GB50016-98火灾自动报警系统设计规范
   8、 JGJ/T16-92民用建筑电气设计规范
   9、 GB50067-97汽车库、修车库、停车场设计防火规范
   10、 AS2293建筑物中火灾探测和报警
   11、 AS3000线规则中消防设备和电梯
   12、 ECP33/1999设备电气安装实施法则 新西兰
   13、 BS7671电气安装要求 英国
   14、 BS5345 用于可能有性气体环境的电气装置的选择、安装和维护的惯用规则
     
发表于 2011-9-12 20:21:04 | 显示全部楼层
了解到XXXX生产的柔性矿物绝缘电缆,各项技术指标均不低于刚性矿物绝缘电缆,这是为什么呢?
     
发表于 2011-9-12 20:23:48 | 显示全部楼层
也不排除生产厂家有排挤异己的可能性存在。{:tongue:}
发表于 2011-9-12 20:29:46 | 显示全部楼层
柔性矿物电缆貌似是不符合矿物绝缘电缆的生产制造标准的,但也是听说,没去读过那制造标准,要是搞设计的还要去懂生产制造,就太累了。。。。。
     
发表于 2011-9-12 20:35:41 | 显示全部楼层
没有研究过生产制造标准,只是在参观厂家电缆试验时听厂家介绍:柔性矿物绝缘电缆,各项技术指标均不低于刚性矿物绝缘电缆;我国已有生产厂家的柔性矿物绝缘电缆能满足BS6387标准,但我国刚性矿物绝缘电缆还不能满足BS6387标准。
     
发表于 2011-9-12 20:38:13 | 显示全部楼层
但不能说现在所有能生产柔性矿物绝缘电缆的厂家,均能做到满足BS6387标准,是指已经有厂家能做到。