引自74楼的发言: 1 电源引入处的SPD是MET的反击时雷电流分流模型,接地装置分流50%,各种服务设施分流其余的50%,......
这个电路模型与实际出入很大,是脱离实际的电路模型。
看看实际情况,光从立柱钢筋作引下线说起,引下线不是先接到总电位接线排的,立柱钢筋不容许中间切断的。
总电位接线排与引下线入地点一般不可能在同一点,有一定距离。所以雷电流落地后,分二路水平接地极(环形接地网地网钢筋)进行分流,由于雷电流是高频的,水平接地极有电感效应,雷电流每向前一步,流散电阻就有分流,到达与电缆保护钢管与地网钢筋焊接处时,由于多数配电箱及总等电位排,离环形接地网有一定距离,如果还有电缆引出钢管,雷电流要再一次进行分配。
防雷界对于雷电流流向,细部途经可能不了解,对于在搞建筑电气设计的,应该是常识。
自然界的现象是复杂的,用脱离实际的电路模型,得出的数学模型肯定是错的。 |
|