问题:假如不考虑接地故障(涉及人身安全),仅相相、相中短路故障,此时是否可以不考虑灵敏度,当瞬动灵敏度不能满足要求时由热保护来切断故障。
新版低规还未到手,得下周才能拿到。
按原GB50054-95的规定:
接地故障(自然是指金属性接地,如果发生电弧性接地故障或故障点阻抗较大的接地故障,断路器的瞬动、短路短延时保护不可能做到满足动作灵敏度)、相相、相中短路故障,全得满足动作灵敏度。
要不然,馈线保护“最长保护长度”就没有存在的必要了。 |
|