回复 66# 治学以诚
这个图里面,如果供电是两路市电(或一路市电+自备发电机)供电,那么应急照明回路应该有就地控双控开关,应急时,不管灯具是否处于点亮状态,通过双控开关对灯肯实行强制点亮。灯具自带蓄电池做为第三电源。在两路市电均失电的情况下断电点亮,或做为一路市电失电后发电机启动前那十几秒的过渡时间供电。
比如象一些应急照明需要坚持180分钟的场所,灯具自带蓄电池无能为力,自备发电机启动时间达不到应急转换时间要求,通常也是采取这种方案,双电源+分散式蓄电池,蓄电池仅在双电源切换达不到切换时间要求时起到过渡作用。 |
|