30mA剩余保护,由于额定不动作电流大于15mA,且剩余断路器的品质是,越接近30动作,品质越好。
治学以诚 发表于 2013-6-26 08:21
老诚版主,RCD动作电流30mA,额定不动作电流大于15mA?
30mA剩余保护作为TN系统配电的间接电击防护电器,必要性不大,多数情况下属于滥用。
漏电监测,作为TN系统来讲,亦属于滥用。
治学以诚 发表于 2013-6-26 08:21
1、“30mA剩余保护作为TN系统配电的间接电击防护电器,必要性不大”
——老诚版主何出此言?
2、漏电监测,作为TN系统来讲,亦属于滥用。
——鉴于国内规范“设置漏电火灾报警系统”的要求,yangyang认为此要求一味求全,存在“滥用”现象。但设置剩余电流监测器(RCM)极有必要。 |
|