治学以诚 发表于 2015-9-23 10:44 不能进人的喷水池:要么采用物理隔离使人无法接近,要么至少设立围栏、警示牌告诫民众不得接近。 2、能 ...
使用道具 举报
治学以诚 发表于 2015-9-23 10:50 你开玩笑,我可是下过苦工夫学习过的人。
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2015-9-23 10:53 等电位联结为前提条件,喷水池的电气安全措施还必须以能否进人加以区分: 室内TT系统需要等电位联结,室外无法等电位联结。 室外配电只有TN系统。一种选择。TT系统是不允许用在室外配电的。
治学以诚 发表于 2015-9-23 10:55 王老只谈到了没有剩余,才会导致悲剧,这一点,王老是对的。有剩余,不拒动,是不发生的电击的充分条件、 既然这一样就充分了,其他做法或要求,都是只是锦上添花而已,绝对没有雪中送碳的效用。 聊胜于无罢了。
治学以诚 发表于 2015-9-23 10:47 我论证? 我知道你读过两行规范(也不见得读懂),你不是个严谨学风的人。 不要把问题都推到规范是去 ...
治学以诚 发表于 2015-9-23 11:02 漏电断电,是唯一解决办法。 担心拒动,也是多余的。只要按厂家要求,月试一次,五年一换,拒动了,就可找厂家赔偿,一次事故,就会让厂家把产品质量提高上来。 30毫安是错误的,弄1安至数安,都不一定不安全,这个需要认真算一下,才能确定。
治学以诚 发表于 2015-9-23 11:04 室内TT系统需要等电位联结,室外无法等电位联结。 室外配电只有TN系统。一种选择。TT系统是不允许用在室外 ...