8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。 建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。 高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。
玩完!
1、高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。
2、火灾声警报装置或应急广播——需要消防联动。
3、当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
结论:
4、“建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统”不成立。
|