回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 21:09:55</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 20:14:31</I>)的发言<BR>
<P>今天审图,遇上一例厂房,说明中说:</P>
<P>因室外消防水量不足30L/S,该项目按照三级负荷供电;由于有消防水泵,设计提高等级,实际按照二级设计。</P>
<P>并且在水泵配电柜里加了双电源切换装置等等。</P>
<P>审的时候就在想:真的遇上工程实例了。</P>
<P>审完我又多了一个心眼,验算了一下,才发现,设计有误!这个消防水量就是30S/L,必须按照二级供电!</P>
<P>从事设计十多年了,不敢说什么都遇上了,可是让这两条规范真的发生矛盾的实例还真的没有遇上。</P></DIV><BR>如果你确定你打的文字没有错误 那么最好收回你的审图意见<BR></DIV>
<P>你还是看看清楚吧。我错了我认,怎么样?</P>
<P>收起我的审图意见,呵呵,这话不到你说的。</P>
<P>不要总认为自己是对的,有人在真正的误导别人自己还不知道。</P> |
|