账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wangchunhai

酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-3-9 02:18:02 | 显示全部楼层

好像那是酒店饭店建筑设计规范规定死了。五星级酒店客房设置应急照明。
     
发表于 2010-3-9 02:19:56 | 显示全部楼层
“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”
这么做不合适。。
1、走廊的应急照明-更确切的说是疏散通道的疏 ...
sdmyycd 发表于 2010-3-8 17:39

一类高层的一级负荷不末端切换,国内审图通不过吧?
在我待的这个国家,还没末端切换的说法。
     
发表于 2010-3-9 09:35:41 | 显示全部楼层
一类高层的一级负荷不末端切换,国内审图通不过吧?
在我待的这个国家,还没末端切换的说法。
东海龙王 发表于 2010-3-9 02:19


09技措没出来的时候 没人这样要求 审图没问题
目前还没看到这样审图的 不过这只是时间问题了
用技术措施来审查图纸 是现在很多地方无法避免的一个问题
郁闷啊 一本工具书参考书入门指南 真想问问建设部 它到底有没有法律效力?
发表于 2010-3-9 09:48:04 | 显示全部楼层
规范把配电系统弄的很复杂,消防用电设备做并联冗余也就罢了,其他负荷实在没有必复杂化。
     
发表于 2010-3-9 12:31:27 | 显示全部楼层
09技措没出来的时候 没人这样要求 审图没问题
目前还没看到这样审图的 不过这只是时间问题了
用技术 ...
无限创意 发表于 2010-3-9 05:35

哈哈,有同感!
我在建筑电气杂志的网页上留言了,要求建设部给技术措施一个法律地位的说明。
     
发表于 2010-3-9 15:50:02 | 显示全部楼层
在我这儿还没见过拿技措说事的
     
发表于 2010-3-9 16:30:21 | 显示全部楼层
规范把配电系统弄的很复杂,消防用电设备做并联冗余也就罢了,其他负荷实在没有必复杂化。
治学以诚 发表于 2010-3-9 05:48

我也郁闷,中国的低压配电系统为什么那么复杂?完全没有一个套路。
     
发表于 2010-3-16 10:35:52 | 显示全部楼层
有条件把整个楼都变成消防负荷算了--都是重点就没重点了
发表于 2010-5-24 20:42:15 | 显示全部楼层
应急照明的量是以满足人眼分辨路径的要求设置,亮一些当然更好。但设置过多回路,将降低消防负荷的可靠性,这两者是一对矛盾。
以高星级酒店为例,消防照明应该比所谓的一级负荷更总要,也就是说一级负荷还应讨论一下各自的重要性。所以民规老是抱着负荷分级不放,我觉得有些不妥。
供电可靠性除了考虑电源情况外,还应讨论失电时间等因素。简单以一路或两电源对应用电可靠性需求是远远不够的。
     
发表于 2010-5-24 20:59:49 | 显示全部楼层
顶贴,正好是第100贴
还请楼上的朋友说说"用电可靠性需求"的问题
谢了先.
发表于 2010-12-19 14:13:01 | 显示全部楼层
10楼回答挺精辟的,顶一下。
发表于 2012-10-31 21:46:31 | 显示全部楼层
“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”
这么做不合适。。
1、应急照明应采取独立系统。
2、走道的照 ...
冷若冰 发表于 2009-2-25 22:29



    赞成,要是我我也这样干,普通照明地下室双切树干式供电给普通照明箱,应急箱末端互切。
发表于 2012-10-31 21:48:40 | 显示全部楼层
应急照明的亮度是高了好呢还是低了好呢?
着火的时候,你打开房门逃命,走廊里是灯全亮好呢?还是隐隐约约 ...
lingyan 发表于 2009-2-26 17:57



    不赞成。
发表于 2012-10-31 21:49:49 | 显示全部楼层
“走廊里照明全都按应急照明考虑,还能省出一个箱子,”
主要针对这类思维:
1、应急照明的切换时间和灯具 ...
冷若冰 发表于 2009-2-26 19:01



    赞同。
发表于 2012-10-31 21:57:11 | 显示全部楼层
以下是引用 冷若冰 在(2009-2-25 22:29:28)的发言
“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”
这么做不合适 ...
dqlenovo 发表于 2009-2-28 03:07



    一级负荷和一级消防负荷是一回事啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则