我先大概来帮诚版整理一下提到的问题吧,当向同一区域多回路供电时:
一,至于TN-C-S系统,由于PEN并联,存在以下问题
1.正常运行时,大PEN与 小PEN并联,电流如何分配,在某些情况下,是否会造成一条PEN过载?
2.短路情况下,大PEN与 小PEN并联,短路电流如何分配,在某些情况下,是否会造成一条PEN不满足热稳定?
3.检修情况下,当一回路断开检修, 而另一些回路还在运行时,如由于有这些回路的不平衡电流流过检修回路的PEN时,是否存在电压,这个电压是否会存着危险?
4.故障情况下,如当一条PEN断开时,如何发现这个故障?
5.杂散电流的考虑,由于电流回路与设想的回路不一致,这些电流是否会产生杂散电流,这些电流的影响如何评估?
二,假如采用TN-S系统
1.多路PE并联,如果校验不同PE的热稳定性?这个与上面第2点相似
2.由于N线不重复接地,当供电线路较长时,不平衡电流较大时,中性点会存在一定电位。如当回路中多采用3P开关,假设总箱出线回路有一路检修,而且其他路运行时,N排亦会存在一定电位,这个电位是否对人存在威胁。这条与上面3点有点类似。
3.如N线断开,这个故障所引起的损失如何评估?这条与上面第4点考虑相似问题,只是后果不同。 |