我可不是大师,只是画图而已,成为大师、专家可能是设计人员的梦想,没二、三十年的经验,只谈理论很难成为真正的大师,不说这些了,谈正题。
变压器中性点为什么要接地?以及接地电阻
变压器的中性点接地是根据需要而定,也有不接地的,那往往是110kV的事情了,我这里只探讨10/0.4kV ,Dyn11组别的接地。主要原因
1、功能性:钳制N为零电位,
2、保护性:降低故障时的非故障相的对地电压;接地故障电流大,TN系统能使用断路器来切断短路故障。
接地电阻阻值:针对不同情况,计算公式我记得不少于4个,目的就是人身安全、绝缘配合。
大家可研究一下工业与民用设计手册P877表格的内容,虽然没写推理过程,但这张表格及其注释却是很价值的。 |
|