账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-19 10:57:06 | 显示全部楼层
1 路 16A 的 MCB (Vigi)带若干个 10A  插座(三极或二、三极 插座),可以吧?大鼻山认可了。

1 路 16A 的 MCB (Vigi)带1个 10A  插座(三极或二、三极 插座),可以吧?大鼻山不认可了,道理何在?

逻辑性何在?
     
发表于 2012-7-19 10:58:23 | 显示全部楼层
16A 的微断,带 6 个10A 的插座——

若 5 个插座实际不使用,就使用 1 个10A 的插座,这种情况与“16A 的微断,带 1 个10A 的插座”有何本质不同呢
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-19 10:59:45 | 显示全部楼层
回楼上,大鼻山拒不回答。{:dizzy:}
     
发表于 2012-7-19 11:07:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-19 11:30 编辑



客厅不大的情况,绝大部分合理的设计,确实是 16A 的微断,配 1 个16A 的空调插座。
但事无绝对。

严格按规范做设计,16A 的空调插座,正常用电再怎么着空调额定电流也不允许大于 12.8A。

1、一般的客厅空调(AC220V),多选用 16A(AC250V) 的空调插座;
2、若客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A~16A 范围,则应选用 20A(AC250V) 的空调插座。

但是,选用 MCB 和 MCB(Vigi)则稍有不同(多个微断设置在密闭的终端照明配电箱内):
1、MCB 16A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A 及以下,配 16A 空调插座,也可配 20A 空调插座
2、MCB 20A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A 及以下,配 16A 空调插座,也可配 20A 空调插座;不太合理。
3、MCB 20A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A~16A 范围,配 20A 空调插座。

4、MCB(Vigi) 16A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12A 及以下,配 16A 空调插座,也可配 20A 空调插座
5、MCB(Vigi) 20A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12A 及以下,配 16A 空调插座,也可配 20A 空调插座;不太合理。
6、MCB(Vigi) 20A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12A~12.8A 范围,可配 16A 或 20A 空调插座
7、MCB(Vigi) 20A—— 客厅空调(AC220V)的额定电流在 12.8A ~16A 范围,配 20A 空调插座。

写了半天,没有用 —— 空调插头是由空调厂家标配提供,设计也就是一个预设而已。
     
发表于 2012-7-19 11:16:19 | 显示全部楼层
费牛劲,也没法写完整。{:dizzy:}
     
发表于 2012-7-19 11:16:58 | 显示全部楼层
NEC在任一个版本里都保存了这样一句话。
“本规范里的条款对安全而言是必须的。遵守这些规定,将确保电气安装的安全性。但对于良好运行和将来用电的扩展,不一定是充分的。”

我觉得拿一些使用中出现的情况来证明其条文的不合理性,本身就是不合适的。
     
发表于 2012-7-19 11:26:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-19 11:40 编辑

关键中的关键,空调插座是我们电气设计人员来选,空调插头绝对是由空调厂家标配提供;客厅空调绝大部分选用16A 空调插座能解决问题,且选配 16A 的微型断路器,也基本无虞。

但不能排除客厅空调额定电流较大,处于接近 16A 的 80% 但空调厂家仍可选用 16A 空调插头,此时 MCB(Vigi)选 20A 是有道理的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-19 11:36:27 | 显示全部楼层
多个 MCB 贴临同时运行且处于密闭箱体内,额定电流取 0.8In;
多个 MCB(Vigi) 贴临同时运行且处于密闭箱体内,额定电流取 0.75In。

尤其是在夏季,提请注意这个问题。
     
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:38:34 | 显示全部楼层
有谁总结性的发表一下言论,可否,如果可以,那就还是照老的办法搞,不可以,那是不是改成20A插座!正在画住宅工程呢!呵呵!
     
发表于 2012-7-19 11:39:19 | 显示全部楼层
关键中的关键,空调插座是我们电气设计人员来选,空调插头绝对是由空调厂家标配提供;客厅空调绝大部分选用16A 空调插座能解决问题,且选配 16A 的微型断路器,也基本无虞。

但不能排除客厅空调额定电流较大,处于接近 16A 的 80% 但空调厂家仍可选用 16A 空调插座,此时 MCB(Vigi)选 20A 是有道理的尺短寸长 发表于 2012-7-19 11:26

有什么道理呢?空调额定电流比16A的80%(=12.8A)还小,却要选择20A开关?
按照《低规》6.3.3条,负荷计算电流甚至可以跟开关额定电流相等。

其实,设计错就错了,死扛个傻哟
     
发表于 2012-7-19 11:44:27 | 显示全部楼层
其实,设计错就错了,死扛个傻哟大鼻山 发表于 2012-7-19 11:39


16A x 0.75 = 12A。

空调额定电流处于 12A~12.8A,可以选用 16A 空调插座,但 MCB(Vigi)就不能选 16A  了,而应该选 20A。
     
发表于 2012-7-19 11:45:28 | 显示全部楼层
这种情况,应该是不多,但不能说“不存在”。
     
发表于 2012-7-19 11:47:10 | 显示全部楼层
有谁总结性的发表一下言论,可否,如果可以,那就还是照老的办法搞,不可以,那是不是改成20A插座!正在画住 ...
lina008 发表于 2012-7-19 11:38

我的总结发言:单只插座的单独回路中,插座规格应和开关规格保持一致,且都根据负荷计算电流来选取。
不可随意地16A/20A任选。比如10平方米的客厅和30平方米的客厅,空调负荷能一样么
     
发表于 2012-7-19 11:47:54 | 显示全部楼层
照《低规》6.3.3条,负荷计算电流甚至可以跟开关额定电流相等大鼻山 发表于 2012-7-19 11:39


《低规》6.3.3 条,没错,但大鼻山似乎忘了,MCB 的额定电流修正,和 MCCB 差得蛮多。
     
发表于 2012-7-19 11:49:13 | 显示全部楼层
我的总结发言:单只插座的单独回路中,插座规格应和开关规格保持一致,且都根据负荷计算电流来选取。
不 ...
大鼻山 发表于 2012-7-19 11:47


不可随意地16A/20A任选 —— 这个没错。

但同时,审图也不可随意地乱审。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则