整个动作过程是:
1、1号过载了,2号自动投入,此时,2号无过载保护功能。
2、2号过载了,2号不停泵,1号泵被再投入,两泵此时均无过载保护。
3、发生堵转,只能由主电路的断路器切除。堵转电流5-7倍电动机额定电流。断路器是10倍断路器整定电流。只能由断路器的长延时区段来切除。
即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。
治学以诚 发表于 2013-3-26 14:15
断路器是10倍断路器整定电流 —— 真的吗? |
|